枫叶 发表于 2007-12-17 15:54:05

做消防防火阀

<P>防火阀对电气的要求都是什么?</P>

lixiang 发表于 2007-12-17 17:13:22

回复:做消防防火阀

<P>呵呵,你可以看看这个</P>

lixiang 发表于 2007-12-17 17:15:54

回复:做消防防火阀

<BR>

枫叶 发表于 2007-12-17 19:56:53

回复:做消防防火阀

pilifeng 发表于 2007-12-18 18:36:25

回复:做消防防火阀

防火阀有很多种,具体控制方法不一样的!有的有电信号输入,有的有电信号输出!

枫叶 发表于 2007-12-21 00:15:46

回复:做消防防火阀

o

枫叶 发表于 2007-12-22 18:20:11

回复:做消防防火阀

<P>怎么每人呢</P>

冷若冰 发表于 2007-12-22 22:50:44

回复:做消防防火阀

枫叶,这个问题,最有发言权的是暖通专业,每次做的时候,涉及防火阀的控制需求是,都可以按照工程的实际需要要求他们提资。

枫叶 发表于 2007-12-26 11:26:55

回复:做消防防火阀

<P>好的</P>
<P>老大</P>
<P>以后对他们硬气电</P>
<P>好像咱们老求他们是的</P>
<P>我们这做水暖的很垃圾</P>
<P>加泵什么的都不说</P>
<P>好像咱们求着他给他配电是的</P>

chshchy 发表于 2007-12-27 10:19:14

回复:做消防防火阀

<P>冰爷,这里有个问题。</P>
<P>在配电房里的风机一般是非消防风机。</P>
<P>防火阀一般是,火灾时电动关闭,70度熔断关闭防火阀。</P>
<P>但是我们的配电房一般设有气体灭火,所以在火灾发生后,需利用配电房里的非消防风机进行气体排放。(这个风机虽然是非消防的,但是我们已经给了双电源,这个做法在成都这边已经得到专家的认可)</P>
<P>可是风管里的70度防火阀这个时候已经在火灾确认之前关闭,造成风机无法将配电房里的灭火气体排出!</P>
<P>而暖通专业说了,非消防凤管的防火阀按要求是必须在火灾时关闭做防火隔离的,他不能不设。</P>
<P>于是这里就是一个矛盾点。</P>
<P>我图面上也一直对70度防火阀的控制方式只字不提,只说详暖通。而我们的暖通也不提70度防火阀的问题。</P>
<P>。。。</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 12:37:11

回复:做消防防火阀

<P>哦</P>
<P>你也这样</P>
<P>你做到那个平面了</P>
<P>动力还是感烟平面中 </P>

chshchy 发表于 2007-12-29 12:54:56

回复:做消防防火阀

<P>楼上说明白点?</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 19:54:32

回复:做消防防火阀

<P><FONT face=宋体>我是想问问</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>防火阀是和动力做一个平面上啊</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>还是和感烟做一个平面上啊 ?</FONT></P>

chshchy 发表于 2007-12-29 21:28:48

回复:做消防防火阀

<P>一般是做到报警平面上</P>

mnjcomcn 发表于 2007-12-30 21:49:38