做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>在设计中需要注意什么问题,</P><P>1、防火分区对配电有什么要求?</P>
<P>2、配电室怎么确定其尺寸?</P>
<P>3、吊顶的商业做灯带是否合适?</P>
<P>4、商业部分是五层,不过上面有一小部分是高层办公,1~5层是相联结的,商业部分是否要按高层火规做?</P>
<P>5、一层将近8000平米的商业空间,怎么配电,照明。</P>
<P>希望大家一起讨论</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>呵呵,灌水</P><P>1.我觉的在每个防火分区都要做配电箱,要是消防负荷小的话,也可以两个防火分区用一个配电箱</P>
<P>2,配电室的尺寸应该根据柜子多少来定吧(具体怎么我也不知道,)</P>
<P>3.我觉的可以,那要看甲方意图,还要考虑节能,节能荧光灯也可以把</P>
<P>4,我觉的应该按高层,这应该是个一类建筑吧</P>
<P>5.按防火分区,各个击破</P>
<P>说了是灌水,所以请楼下的说说吧</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>1、支线不应跨防火分区。</P><P>2、高压是用中置柜还是环网柜,前者所需面积大,后者所需面积小。柴油机本身的大小决定其机房的大小。变压器、</P>
<P>低压柜的不同选择,配电房的大小也不同,最关键的是设计者对变配电室的布置技巧。</P>
<P>3、做灯带是一种较老套的方法,一装设计考虑节能光盘均布即可。</P>
<P>4、高度超过24米的综合楼,应按“高规”设计。</P>
<P>5、分区解决问题。</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>哦</P>回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 15:49:55</I>)的发言<BR><P>在设计中需要注意什么问题,</P>
<P>1、防火分区对配电有什么要求?</P>
<P>2、配电室怎么确定其尺寸?</P>
<P>3、吊顶的商业做灯带是否合适?</P>
<P>4、商业部分是五层,不过上面有一小部分是高层办公,1~5层是相联结的,商业部分是否要按高层火规做?</P>
<P>5、一层将近8000平米的商业空间,怎么配电,照明。</P>
<P>希望大家一起讨论</P></DIV>
<P><BR>1.防火分区对配电有什么要求?<BR>答:请按2楼说的做</P>
<P>2.配电室怎么确定其尺寸?</P>
<P>答:2楼告诉你了</P>
<P>3,吊顶的商业做灯带是否合适?</P>
<P>答:请注意这类场所的功率密度问题</P>
<P>4、商业部分是五层,不过上面有一小部分是高层办公,1~5层是相联结的,商业部分是否要按高层火规做?</P>
<P>答:如果你说的这些都是这高层建筑的裙房,则此建筑的适用规范是<<高规>></P>
<P>5、一层将近8000平米的商业空间,怎么配电,照明。</P>
<P>答:可以设2~3个照明配电箱</P>
<P>呵呵,灌水,仅供参考</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
有点门路了回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
求问——解答——分歧——讨论——明白——答谢!回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>你还没有回答我的问题呢</P><P>我还是不太明白的</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P></P>回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 0:15:04</I>)的发言<BR><P>你还没有回答我的问题呢</P>
<P>我还是不太明白的</P></DIV>
<P><BR><BR>4楼的回答你不满意吗?</P>
<P>要是还不满意,就继续提问好了。</P>
<P>再问一次,就在这里吧。</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>3,吊顶的商业做灯带是否合适?</P><P>答:请注意这类场所的功率密度问题</P>
<P>设2~3个配电箱可以吗</P>
<P>满足供电半径吗</P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-26 11:24:14</I>)的发言<BR><P>3,吊顶的商业做灯带是否合适?</P>
<P>满足供电半径吗</P></DIV>
<P><BR>设2~3个配电箱可以吗</P>
<P>是指配电小间的区域总配(8000平方有喷淋至少也得2个防火分区),可以在其后按需要设分配电箱</P>
<P><BR> </P>
回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
<P>好的</P>回复:做中型商业(4万多平),一起讨论
理解错误