着急中。。。。变压器怎么定????
<P>有住宅10幢,3幢YJV-4X35进线,7幢YJV-4X70进线,等于是有十个回路,</P><P>总容量810KW,变压器该怎么选?一个还是用小容量的2个?还有配电柜,</P>
<P>需要几个?每个配电柜能装几个回路。着急中,在线等。。。。。。</P>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
各单体最高的负荷等级? 如果是三级 甲方无特殊要求 那么确定为一台回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>关于住宅变压器容量计算 一些取值及参考值见</P><P>《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》-电气 一书</P>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 11:49:33</I>)的发言<BR><P>关于住宅变压器容量计算 一些取值及参考值见</P>
<P>《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》-电气 一书</P></DIV><BR>这个需要好好看看,既要节能,又要满足需求!<BR>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
总容量810KW???回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P><STRONG><FONT color=#300303>俏俏,说的是设备容量。考虑需要系数,功率因数,400的变压器该是足够的</FONT></STRONG></P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一帘幽梦 在 2007-12-19 0:34:58 编辑过」</div>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>哦</P>回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>你们怎么算的</P><P>我怎么算出来不对啊 </P>
<P>810*0.45=364.5</P>
<P>364.5/1.732/380/0.9=615</P>
<P>615/0.9/0.85=804A</P>
<P>你们不是这么算的啊 ?</P>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>急要结果</P>回复:着急中。。。。变压器怎么定????
用400的就足够了!回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 20:09:49</I>)的发言<BR><P>你们怎么算的</P>
<P>我怎么算出来不对啊 </P>
<P>810*0.45=364.5</P>
<P>364.5/1.732/380/0.9=615</P>
<P>615/0.9/0.85=804A</P>
<P>你们不是这么算的啊 ?</P></DIV><BR>选变压器,你算电流干什么?直接用364.5除功率因数除负荷率<BR>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>变压器的单位不是KVA吗?</P><P>怎么不用啊</P>
<P>我问好多人都这样选的</P>
回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>是吗,呵呵,我一般都按照我的说法算变压器的</P>回复:着急中。。。。变压器怎么定????
<P>呵呵</P><P>应该是我错了</P>
<P>我没算过</P>
<P>学习了</P>
<P>谢谢</P>