低压柜N排与PE排的电阻2000欧姆异常现象
一低压配电房内,有4台变压器A\B\C\D,由变压器至低压柜为4芯封闭母线,变压器中性点通过50x4扁钢接至MEB,低压柜PE排通过50x4扁钢接至MEB。经测试,变压器中性点与MEB之间联通性完好,低压柜PE排与MEB之间联通性完好。
变压器空载运行时,低压柜的N排与PE排之间的电阻为0.18欧;
出线回路全部带电运行时,变压器A、B所带低压柜的N排与PE排之间的电阻为30欧,变压器C、D所带低压柜的N排与PE排之间的电阻为200欧~2000欧,随着抽屉柜合闸的增加,电阻值着渐增加;
这种现象正常吗,按理说所有出线回路的N线\PE线与低压柜的N排、PE排之间均为并联,出线回路故障时,整体电阻值不会增大吧?
带载时电阻多少欧是怎么测量出来的? 另外变压器N端子不该接MEB。 dqaq 发表于 2025-10-14 10:03
带载时电阻多少欧是怎么测量出来的?
万用表测的{:1_474:} LED的L 发表于 2025-10-14 10:19
万用表测的
敢想敢做啊。。。。。。。敢信吗? dqaq 发表于 2025-10-14 10:27
敢想敢做啊。。。。。。。敢信吗?
为什么呢 LED的L 发表于 2025-10-14 18:28
为什么呢
哎。。。。初级电工ABC啊。都提醒了,网上搜一下,原因到处都有。
万用表是用9V电池产生的直流电压外加在被测电阻上(可能是9V直接外加,也可能是表内电子线路变换后外加),用伏安法测电阻的。但凡被测端子本身带一点电压,不管是直流还是交流电压,测量结果一定不准。
好在N-PE间电压不高,没烧表算幸运的。