Kukuku 发表于 5 天前

高低压电缆桥架问题

请教下论坛里的大佬们:10kV电缆、0.38kV电缆、交直流控制电缆,可否共用一个电气桥架?
情况是一台10kV压缩机,现场距配电室300m,现场需要加桥架,10kV电缆1根,直流控制缆1根,0.38kV电缆数根,交流控制缆数根。该工况下最少需要一个还是两个桥架?
参考赛鼎设计院、中石化广州院的图纸,高低压、控制缆都是从一个桥架上出来的。不知大家有何看法?

wangguichao66 发表于 5 天前

本帖最后由 wangguichao66 于 2025-10-13 11:36 编辑

GB55024-6.1.1-1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
                      2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
条文说明:   1 高压电缆(1kV以上)与低压线缆(1kV及以下)不允许同管或同电缆桥架敷设,因为高压电缆承载电压高,其电场强度远高于低压线缆,会影响低压线缆中电压、电流的稳定性,降低电能传输质量。另外,高压电缆短路能量大,破坏力强,一旦发生短路故障对低压线缆有较大的破坏性。
    低压线路(1kV及以下)与特低压线路(50V及以下)的配电线缆一般也应分导管、分槽盒敷设,当同槽盒敷设时,应满足本规范第4.4.2条第3款的规定。
2 电力线缆和智能化线缆不允许共管或共电缆桥架敷设,除避免第1款的不利影响外,电力线缆对智能化线缆的电磁干扰也是必须考虑的因素,故二者不应共管或共电缆桥架敷设。

liyinghnzz 发表于 5 天前

不同性质的高低压电缆应分别独立桥架敷设

powertad 发表于 5 天前

电缆少,很多都是放一个桥架,设计加个隔板,现场就是往一块一扔

weimeng555 发表于 4 天前

wangguichao66 发表于 2025-10-13 11:34
GB55024-6.1.1-1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
                      2 电力 ...

大佬,请问一下,是不是室外强、弱电也不能共用拉线井呢?

wangguichao66 发表于 4 天前

本帖最后由 wangguichao66 于 2025-10-14 16:03 编辑

weimeng555 发表于 2025-10-14 12:34
大佬,请问一下,是不是室外强、弱电也不能共用拉线井呢?
市政的强弱电管线基本是分开的,
红线范围内通常也是分开设置,
特殊情况下共用也问题不大,印象中没有规范禁止这样做(保护管间距满足要求规范就行了)。

Kukuku 发表于 3 天前

谢谢大家.