mairacle 发表于 2025-10-9 16:51:30

潜污泵一用一备,水位报警时双启,计算回路开关时是否应该按2台泵计算?

请问各位是怎样考虑的?

树欲静而风不止 发表于 2025-10-9 16:58:25

按2台泵计算

mairacle 发表于 2025-10-9 17:19:58

树欲静而风不止 发表于 2025-10-9 16:58
按2台泵计算

感谢回复!

liyinghnzz 发表于 7 天前

按照两台同时工作计算

daguang816 发表于 6 天前

高水位同时启动当然要算两台的总功率

zxll 发表于 6 天前

有双启的可能为什么叫一备一用?

dqaq 发表于 6 天前

zxll 发表于 2025-10-11 11:18
有双启的可能为什么叫一备一用?

此处“备”有两重含义。一是常规工况替代工作,二是极端工况加入助力。语文来说,没毛病。

sos1215 发表于 4 天前

zxll 发表于 2025-10-11 11:18
有双启的可能为什么叫一备一用?

平时一用一备,报警水位双启

Boon先生 发表于 4 天前

正常按水专业提资考虑,特殊工况也需特殊考虑

kuaiing 发表于 4 天前

按两台同时运行