银行营业场所电气设计疑问
请问各位大佬,街边的门面(面积三百平方以内)改造成银行营业场所(使用功能为存取款理财开户之类)。疑问一:此类银行营业场所按金融建筑电气设计规范分级到底算二级还是三级呢?(我问甲方一问三不知)
疑问二:甲方随手扔来一份电气装修参考图,图纸上ATM机之类的设备均在墙上设置了两个插座(一个插座接入普通低压电源箱,一个插座接入经过普通电源箱供电的UPS机柜),从供电可靠性角度我认为设置一个插座完全足以,请问这种两个插座的做法是ATM机之类设备自带两个插座头必须这样接吗? 银行的要求,像柜台他们要求2个普通插座+2个经UPS的插座,也弄过几个小银行 金融建筑,还必须设置火灾报警系统 考虑问题,对象。。。。很重要。主楼里面总在混淆对象。
1、金融建筑与金融营业场所,是两种场景。
2、《金建电规》分级的对象是金融设施,不是金融建筑。
3、金融设施负荷等级,才按《金建电规》划分,其他还需按《供规》、《民建标》等划分。
4、金融设施的供电方式,可能有其特殊性,未必一定完全按负荷等级要求供电。就像消防设备要独立回路一样,并不完全是基于负荷等级的供电要求。 想想万一取钱取一半停电了......定性为二级负荷以上 带ups就合理了 {:1_428:} 银行不缺钱,且已经给你提供装参考图了,又没要你违规,没必要较劲,照做就行。
“随手扔来一份。。。图”等描述,主观情绪成分太大,人家也是在配合你的工作。 营业厅真的挺麻烦的。无人ATM机房要做应急照明,自动门要停电自开,监控系统必须保证供电等。很多特殊要求。 不代表 发表于 2025-10-9 14:04
银行的要求,像柜台他们要求2个普通插座+2个经UPS的插座,也弄过几个小银行 ...
我做过的银行要求是三种插座,一种普通插座,一种发电机发电的插座,一种ups插座。{:1_470:} 这种场所银行一般会给你提各种具体的做法,他们会有一些相对固定的要求; 根据银行营业场所的要求做,套用金融建筑电气设计规范标准有点高
页:
[1]