GB55024第8.3.2条
条文内容:当柴油发电机组为消防负荷和非消防负荷同时供电时,…………,当火灾条件时应具备能自动切除该发电机组所带的非消防负荷的功能。问题:无火灾报警系统时,自动切断如何实现? 消防负荷起动靠什么信号,自动切断就靠什么信号。无火灾自动报警系统,不意味着无火灾信号可用。 dqaq 发表于 2025-9-29 09:13
消防负荷起动靠什么信号,自动切断就靠什么信号。
无火灾自动报警系统,不意味着无火灾信号可用。 ...
很有道理。一语点醒梦中人。 施工章节本身编制的不严谨,设计章节4.1.5条要求的是“应具备火灾时切除非消防负荷的功能”8.3.2条的施工章节变成了“自动切除”,设计不设置分励脱扣,施工怎么自动切除。 ?_446231510 发表于 2025-9-30 09:42
施工章节本身编制的不严谨,设计章节4.1.5条要求的是“应具备火灾时切除非消防负荷的功能”8.3.2条的施工章 ...
8.3.2条还要求火灾时发电机要自动启动。 细想自动切非这个操作就很不靠谱,哪怕是设置了火灾报警系统,切非也有很大的不确定性,更何况没有火灾自动报警系统的情况下,如何判断处于“火灾时”。消防设备动作也不代表就是发生火灾了。
既然接入了发电机,说明非消防负荷也很重要,如何保证相关负荷在必要时维持运行,在恰当的时候被切除,比如公共照明、生活水泵、电梯电梯、重要机房这些,并不是发生火灾就要切除的。
靠简单的电气连锁控制,根本就没办法判断实际情况。 火灾时就用发电机来供电,不能用正常电,这是闻所未闻 先说点题外话:大概一年没来论坛了,国庆节闲来无事上论坛看了一下,貌似不想纠缠的某人最近没出现,所以重返论坛。{:1_476:}
就题主的问题说说个人看法,欢迎探讨:
除了设置分励脱扣,这个问题还可以用断路器欠压模块来解决,后者更适用于没有火警系统联动的状况。
理由如下:柴油发电机的自动启动条件通常是市电断电后,市点发电转换有个短暂停电过程,非消防用电回路断路器设置了欠压脱扣就会自动断开。当然,对于发生火灾时发电机处于热备用状态的不适用。 wangguichao66 发表于 2025-10-9 09:29
先说点题外话:大概一年没来论坛了,国庆节闲来无事上论坛看了一下,貌似不想纠缠的某人最近没出现,所以重 ...
好久不见{:1_452:} dqaq 发表于 2025-10-9 09:52
好久不见
谢谢!还是舍不得这个平台,不想失去跟您等高手学习的机会!{:1_476:}
页:
[1]