zy456132 发表于 2025-10-7 20:13:34

风倾倾 发表于 2025-10-4 21:08
说实话都是瞎搞,上喷电气箱子的提高等级吧等级提高了散热又不行了。

电井里没有其他可燃物,除了电气火灾,把箱子等级提高了怎么灭火

zxll 发表于 2025-10-9 10:55:28

zy456132 发表于 2025-10-7 20:13
电井里没有其他可燃物,除了电气火灾,把箱子等级提高了怎么灭火

这种位置设置喷淋完全不实用,利大于弊。

wangguichao66 发表于 2025-10-9 11:25:23

本帖最后由 wangguichao66 于 2025-10-9 11:27 编辑

个人觉得还是客观看待这个问题吧。
电井设喷淋的理由,11#提到国外保险作为参保条件,要相信保险公司是基于客观数据做出这样要求的,简接证明电井火灾事故案例值得重视。另国内电井火灾案例也时有报道,个别地方把高层住宅电井作为火灾重要隐患治理。

展开一点说,技术措施应该是基于客观存在问题、基于现阶段实际发生的火灾统计分析数据,电井设喷淋至少比规范里好多缺乏数据支撑、拍脑袋制定出来的技术措施/条文要好上N倍。

liyinghnzz 发表于 2025-10-9 11:59:33

在做某温德姆酒店项目时,还要求在电气竖井内做排风

Boon先生 发表于 2025-10-9 15:28:20

liyinghnzz 发表于 2025-10-9 11:59
在做某温德姆酒店项目时,还要求在电气竖井内做排风

强电井有做排风的,实际效果并不理想
页: 1 [2]
查看完整版本: 配电小间、强弱电井内设置喷淋