这个问题很简单,假设一个建筑,每层是一个防火分区,一共五层,消防风机设置在屋顶,难道电源从二层引吗? ...
一看解释也是,瞬间感觉有些许念头通达,这么解释貌似也在理,竖向上一般服务多个楼层,实际也是从屋顶配电。现在讨论的是地下室,现在也有两种做法,如12#楼回复的假设情况,两种方案 树欲静而风不止 发表于 2025-9-22 15:39
那你的消防电源支线穿越防火分区了
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:
1、控制箱设置与电源引接
两台风机采用分别设置控制箱的方式,电源均引自风机房所属防火分区内的消防双电源切换箱。
2、280°防火阀硬线连锁要求
两根主风管上的第一个280°防火阀,应分别通过硬线与对应风机控制箱实现连锁控制,严格确保一一对应关系。
3、火灾自动报警信号线接线原则
防火阀的信号线按其实际所在防火分区接入火灾自动报警系统,主要用于反馈阀门动作信号,属于被动反馈功能,按防火分区来设计即可。该部分无特殊要求,最主要的是,确保与硬线连锁逻辑互不冲突,平面图上连线不要画错关系即可。 weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:
1、控制箱设置 ...
这个图审老师还是比较清白 weimeng555 发表于 2025-9-22 15:19
同上所述情况,一个排烟风机房,两台排烟风机分别服务两个不同防火分区(其中一台服务本防火分区、另外一 ...
"两个同行大佬,说这种情况要分成两个控制箱"
这又是一个扯淡的理解!!
电气专业怎么出这么多“人才”,净瞎搞!! 本帖最后由 x01oct 于 2025-9-23 09:21 编辑
weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:
1、控制箱设置 ...
这位审图老师的思路还是比较清晰的,这个做法我认为没有问题。
但是我仍然认为这个风机房内的2台服务于不同防火分区的消防风机,从同一个防火分区接电源,也是没有问题的,这个问题并不是只有唯一答案。
我认为:配电按风机设置位置,或服务位置,均应是可以的!!
要么暖通专业去改规范,消防风机只能设置在本防火分区内,凭什么暖可以随便做,电只有一种方法??
x01oct 发表于 2025-9-23 09:19
这位审图老师的思路还是比较清晰的,这个做法我认为没有问题。
但是我仍然认为这个风机房内的2台服务于不 ...
电气规范更新太快了,看到那么多规范,只能坦白,深耕此行太耗心神,只愿安安静静画个图,图个念头通达,准点下班{:1_438:} 不需要做两个箱子,按防火分区配电,按防火分区做火灾自动报警系统; polophoto 发表于 2025-9-23 17:29
不需要做两个箱子,按防火分区配电,按防火分区做火灾自动报警系统;
如果合并处理,有实际验收案例吗,没有啥特殊的需要图纸上表达的吧 weimeng555 发表于 2025-9-23 17:35
如果合并处理,有实际验收案例吗,没有啥特殊的需要图纸上表达的吧
我们都是合并做的,其实不需要额外考虑什么,暖通不同的分区用了不同的风机,你就正常做,不会出现无法区分分区或者串分区的情况;哪个280度阀连锁哪个风机不要搞错就行了,这个我们暖通会提,所以也不会错。 polophoto 发表于 2025-9-24 09:30
我们都是合并做的,其实不需要额外考虑什么,暖通不同的分区用了不同的风机,你就正常做,不会出现无法区 ...
其实,正常来理解,确实是,风机的控制都是存在逻辑,也不打算纠结了,分开就分开吧,反正审图、审核都要求分开,也不打算纠结,念头通达,早日下班即可{:1_420:} 本帖最后由 DDou 于 2025-9-24 12:38 编辑
weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:
1、控制箱设置 ...
这样做还是比较合理的 这个问题浙江答疑有涉及,本人没看到原文,只是通过下文了解到的信息。
为什么消防风机控制箱仅用于一对一控制单台风机?https://mp.weixin.qq.com/s/kokYQJ7zFY6uHNMLP-oGYA
这篇文章仅供参考,个人看法作者把供电可靠性与多台消防风机控制箱是否能合用混为一谈了。本质上消防设备供电可靠性和控制可靠性(合不合用控制箱)是独立的两个问题。 这个问题浙江答疑有涉及,本人没看到原文,只是通过下文了解到的信息。
 wangguichao66 发表于 2025-10-9 10:35
这个问题浙江答疑有涉及,本人没看到原文,只是通过下文了解到的信息。
为什么消防风机控制箱仅用于一对一 ...
谢谢回复,确实部分审图老总、大院老总是有这个要求,消防风机控制箱是一对一,如果是一对多,则这个时候就不满足控制箱的定义,存在电源分配应该叫做配电箱,同时风机控制箱只能给该风机配电,风机房内的照明、插座,不能从此控制箱引出;
只是规范的搬运工,只希望设计规范只存在红灯、绿灯,别搞黄灯人,让审图、设计来猜,这种情况下,明哲保身估计是最后的底线了;
内心独白:现在电气设计是越来越复杂了。不知道全国有多少例案例,是因为接了一盏灯照,造成风机火灾时无法启动的{:1_436:}