民表6.1.8.3条“当市电恢复正常供电后,应能自动切换至正常电源,机组能自动退出工作,并延时停机”。感觉怪怪的,消防水泵严禁自动只能手动停机,作为消防水泵备用供电电源,怎么就可以自动停机呢?(对标消防泵电控失效机械应急启动,发电机按照直接启动校验)。实际一个综合体项目,设置多个含有消防一级负荷的变配电房,设置1台1200KW发电机做备用电源,发电机的自动启动信号设计为:(T1或T2)与(T3或T4)与(T5或T6),施工单位反应发电机控制屏无多组信号逻辑判断功能,只有3组“或”信号线压接在同一个接线端子上,是否导致供电可靠性降低?