开闭所和配电房能设置在消防水池上方吗
一个厂房建筑,开闭所和配电房设置在了地下消防水池的正上方{:1_486:}感觉不是很合适。规范上有明确说不可以吗? 这个论坛里也讨论过很多次了,好像结论就是尽量避免 我认为这就是贴临,规范上是不宜 对审图来说不宜就是不应,提了你就得改!不要给自己挖坑,水池在下面,电缆沟、进出线管路都不好做 树欲静而风不止 发表于 2025-9-9 08:44我认为这就是贴临,规范上是不宜
贴临指的是前后左右,上下是另外的描述
树欲静而风不止 发表于 2025-9-9 08:44
我认为这就是贴临,规范上是不宜
贴临值得是在同一个平面上的前后左右,规范上也没有说不允许设在泵房或水池上部 电气设备被淹的可能性为零,但是、从绝缘防潮的角度出发,尽量避免。 菜鸟求学 发表于 2025-9-9 09:57
电气设备被淹的可能性为零,但是、从绝缘防潮的角度出发,尽量避免。
不认可你说的,消防水池使用中存在消防车缺水补水的情况,这种在实际使用是不方便的,消防人员操作工作难免谁可能喷洒出来。感觉这样布置不合理 见过有项目这样做,但不建议这样做。埋地进入的管线受限很不好做,回南天返潮也不好。