cps控制与保护开关怎么保护单相电机?
配电房里搞了个灾后排气的通风系统,单相的电机,前面有电磁阀。配电房里有气体灭火系统,但是灾后排气不是消防设备,不想接入气体灭火系统--也是不知道能不能接。打算用cps保护电机,再从cps的辅助触头给电磁阀供电。找了很多cps的样本,都没有保护单相电机的类型你在配电系统图里面写一句二次回路厂家深化设计 如果没有单相的CPS,就用分开原件的,或者让暖通换成三相的 可问问厂家能否串接使用CPS。反正三相热继是可以串接用于单相电机保护的。 为什么要用单相的 mofei0312 发表于 2025-9-3 16:12
为什么要用单相的
没办法,暖通专业按排烟风机的做法做的,电磁阀24v,排风机220V的,功率很小。现在在网上找了单相的电机保护器,还得配24V电源和控制面板给电磁阀用。问了气体灭火系统的厂家,他们说管不了灾后灭火的东西--不知道啥时候算灭完火了,也不知道要换多久时间的气,不安全,让现场观察后用手动 小到直接用断路器保护也可以,大了的话让暖换三相的 电磁阀仅火灾时关闭,电源可以由气灭控制器提供。后排风时可采用机械手动开启。220V的风机,如果前端断路器能满足短路和接地故障保护时,可以不用设其他保护装置了。 有几点疑问:1、让暖通专业核一下配电房的排风量(平时排风,火警时关闭,灭火后排气,所谓的两用风机),根据经验,单台单相排风机满足不了配电房的排风量需求(除非是设多台单相风机);2、是电动阀而非电磁阀,排风管上的70°C防火阀应为常开式电动阀(通常是24VDC),所以一般需要直流电源,并介入报警系统中(火警时关闭阀门);3、CPS通常没有用作单相设备的 暖通提资前就让暖通改成380V的了,220V的,太少见了,基本都是0.15kW起步,380V,修修改改套一套,早日下班拒绝内卷{:1_438:}