有机耐火电缆及BTTZ电缆的选择

求助:哪些情况消防线缆用有机耐火电缆即可?
只在建筑设计防火规范的10.1.10看到相关规定:消防电缆与非消防电缆敷设在同一电缆井、沟内时,消防电缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
我们这边设计原则是:消防总箱到双切箱的电缆采用BTTZ电缆,双切箱到应急照明集中电源用耐火电缆。
有点不明白,说是仅在配电间内敷设,可以采用耐火电缆。规范10.1.10条的电缆井和配电间是同样的意思吗......

zhouke 发表于 2025-8-31 10:53:30

GB55037/10.1.6 消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。

树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 09:12:39

常规耐火电缆的完整性试验标准为GB/T19216.21-2003、GB/T19666-2019
A级一般供火温度为950℃,供火时间为90min。
B级一般供火温度为750℃,供火时间为90min。

树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 09:13:49

所以,通常情况下,消防供电干线(穿越防火分区的,且重要的消防负荷如消防控制室、消防泵、消防电梯)和避难层考虑使用矿物绝缘电缆(950℃, 180min)。

qiu!4455 发表于 2025-9-1 09:31:47

现在各省基本都有相关规定了

小尾巴00 发表于 2025-9-1 11:37:21

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   1【《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 废止该条文】 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
   2【《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 废止该条文】 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
   3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。



规范是这样写的吧