二层单体,洗浴中心,单独设置消火栓泵、局部应用喷淋泵,是否需设置消防控制室
一个二层单体项目,使用性质是洗浴中心,有歌舞娱乐功能,按歌舞娱乐性质需要设置火灾自动报警系统,水专业设置消火栓泵,局部应用喷淋泵(均只为这个单体使用),无其他联动设施,是否需要设置消防控制室?区域报警满足不了系统需求,另外你还设有集中控制型应急照明系统、防火门监控系统及火警时强切非消电源(从描述看,似乎设有机械排烟),建议设控制室吧 确实是集中报警系统,也只是建议设置(严格扣规范,找不到设置理由) liyinghnzz 发表于 2025-8-13 10:48
区域报警满足不了系统需求,另外你还设有集中控制型应急照明系统、防火门监控系统及火警时强切非消电源(从 ...
没有机械排烟,也没有其他联动需求,有机械排烟肯定就设置消控室了。 树欲静而风不止 发表于 2025-8-13 11:42
确实是集中报警系统,也只是建议设置(严格扣规范,找不到设置理由)
好的 谢谢
页:
[1]