雷风zy 发表于 2025-8-8 10:30:45

自己修灯的过程中的一点疑问

前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后发现是LED光源的板子烧坏了,拿电笔一测,居然还有一百多V的电压,我以为是哪儿漏电了呢,然后联系灯具厂家,人家给我补发了光源


换上好的光源后,发现板子的金属部分对地电压还是有一百多V

然后我又把所有的光源拆离灯具的金属背板,发现对地电压降到了二十几V(照片忘拍了)
最后我又把光源装上,然后拆了个插排的线,把灯具的地线接上了插在插座上,灯具的金属部分的电压就全消失了,灯具也正常使用
灯具参数和变压器参数


想问下,灯具上的这个一百多V的电压是所谓的感应电么,如果是漏电,那我插在插座上的时候漏保应该跳了。
第二个,这个LED灯整体的功率因数只有0.5,这个灯还是去年买的,新的照明规范实施后,市场准入的灯具会不会相应提高功率因数

hellocoolok 发表于 2025-8-8 10:33:51

云里雾里想看大神的专业保姆级回复

雷风zy 发表于 2025-8-11 10:06:56

论坛三天没登上,我以为我发了几张图,直接把服务器挤崩了呢{:1_480:}

x01oct 发表于 2025-8-11 10:18:38

看看阳城电工的视频,应该能有启发

菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:26:35

x01oct 发表于 2025-8-11 10:18
看看阳城电工的视频,应该能有启发

楼主家照明,没有配置PE线。
按城阳电工的说法:能够接地放掉的,都是感应电。

菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:31:10

楼主有实践精神,赞!
楼主:“前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后发现是LED光源的板子烧坏了,拿电笔一测,居然还有一百多V的电压,我以为是哪儿漏电了呢,然后联系灯具厂家,人家给我补发了光源,……”
个人理解:楼主所说的板子应为AC-DC转换器、或整流电源。整流电源内部烧坏,但是,还有100V的输出电压,那么LED光源灯珠肯定被烧坏了。厂家给您补发了整流电源 和 光源灯珠。

菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:34:11

楼主的第2问,关于功率因数。
也期待老师们解答~

雷风zy 发表于 2025-8-11 10:43:38

菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:31
楼主有实践精神,赞!
楼主:“前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后 ...

电源没烧坏,看第一张图,有一块烧黑了,拿万用表测通断,是断了的。我发现它这个LED的贴片背板是金属裸露的,也没有覆盖绝缘漆什么的,应该是LED灯组的感应电压顺着背板和灯具金属板铆接的螺丝导出来的

x01oct 发表于 2025-8-11 14:06:00

菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:34
楼主的第2问,关于功率因数。
也期待老师们解答~

功率因数,我前几天正好也把一个环形荧光灯换成了LED灯,拆外壳,只换了里面的灯。
我是刚买的,功率因数0.63,32W,220V,0.23A,不满足规范>5W,家用,0.7的功率因数限值要求。
而且这个要求,不是GB/T50034-2024新规定的,而是在GB/T24908-2014中就有规定,这都十多年了。。。

雷风zy 发表于 2025-8-11 14:36:32

x01oct 发表于 2025-8-11 14:06
功率因数,我前几天正好也把一个环形荧光灯换成了LED灯,拆外壳,只换了里面的灯。
我是刚买的,功率因数 ...

哦哦,原来如此,但是按照我们理解,产品标准或者市场标准不是应该有一个最基本的强制性要求么,LED它这个标准也只是推荐性的

wsnj009 发表于 2025-8-13 09:58:02

学习学习了{:1_438:}

liuiping 发表于 2025-8-15 15:38:21

x01oct 发表于 2025-8-11 10:18
看看阳城电工的视频,应该能有启发

我是天天看啊

ShadowShinyui 发表于 2025-8-15 18:57:14

你换直流电压测一下读数多少

雷风zy 发表于 2025-8-18 09:24:32

ShadowShinyui 发表于 2025-8-15 18:57
你换直流电压测一下读数多少

灯已经装上去了,之前直流电压也测了一下,我记得好像是二三十V,如果没记错的话

菜鸟求学 发表于 2025-8-18 09:42:50

雷风zy 发表于 2025-8-18 09:24
灯已经装上去了,之前直流电压也测了一下,我记得好像是二三十V,如果没记错的话 ...

我记得,单个灯珠的电压 大约为2~3VDC;如果10个灯珠串联,应为20~30VDC.