风倾倾 发表于 2025-8-7 13:49:32

弱电机房接地规范有要求2处吗

需要拉2根铜线分别连接在接地极或接地网的不同点上吗

树欲静而风不止 发表于 2025-8-7 14:33:45

弱电机房没有搞,我们弱电机房一般是SEB,不搞MEB

风倾倾 发表于 2025-8-7 15:11:47

树欲静而风不止 发表于 2025-8-7 14:33
弱电机房没有搞,我们弱电机房一般是SEB,不搞MEB

弱电机房这个SEB除了一根》25mm2的铜导线接到接地极,这个SEB需要就近与地板钢筋接一下吗

树欲静而风不止 发表于 2025-8-7 15:16:59

风倾倾 发表于 2025-8-7 15:11
弱电机房这个SEB除了一根》25mm2的铜导线接到接地极,这个SEB需要就近与地板钢筋接一下吗 ...

需要

hellocoolok 发表于 2025-8-8 10:36:26

有没对应的要求出处

liyinghnzz 发表于 2025-8-12 09:05:56

可参照一下图集的做法

dqaq 发表于 2025-8-12 10:12:25

       又看见这种似是而非的伪问题。
       什么叫“弱电机房接地”?
       接地都是针对装置或系统而言的。虽然也经常看到“变配电所接地”之类的描述,但那只是一种省略语句的简化,仅用于对一类措施的描述。一旦落实到一个具体的技术问题的层面时,这种描述是很有害的。
       楼主到底想说的是弱电机房那块由25mm2铜线连接到基础地的接地连接板,还是等电位连接端子板(箱)?这两者技术含义是不一样的。