mairacle 发表于 2025-8-6 15:25:53

请问各位55037实施后,变压器室都设置专用房间了吗

图纸上是高低压变压器设置在同一个配电房,被专家提了强条,不满足55037 4.1.6条,
条文正文中也没提及到干式变压器需要独立房间,倒是条文解释那里提了一嘴
请问各位都是怎样执行这条规范?

不代表 发表于 2025-8-6 15:49:06

没独立房间,供电局设计的也没独立房间

贾行家 发表于 2025-8-6 16:13:31

专家假酒喝多啦?那不是油变的要求么?

mairacle 发表于 2025-8-6 16:18:35

4.1.6规范原文上应该都是针对油变的,但是条文说明上最后一句又提了一下干变

贾行家 发表于 2025-8-6 16:25:27

那不都设在变配电专用房间内了么?又没和其他设备机房合用。那要按这个专家他的理解,那车间内变电所就不用干了。

林烨煊 发表于 2025-8-6 16:56:30

条文说明应该没有法律效用

DDou 发表于 2025-8-6 16:57:47

变电所就是专用房间啊,规范有写要设在变压器间里吗?这图审是没得提了吧

lavender0213 发表于 2025-8-7 09:35:17

中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会发布的第16号技术指导意见:干式变压器不强制要求设置在专用房间内。

mairacle 发表于 2025-8-7 11:00:50

本帖最后由 mairacle 于 2025-8-7 11:06 编辑

lavender0213 发表于 2025-8-7 09:35
中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会发布的第16号技术指导意见:干式变压器不强制要求设置在专用 ...
感谢!不知道这种协会的文件住建部门认不认{:1_486:},专家认为这个应该算是强条了,而且这个文件算是化工石油领域的文件吗,普通民用建筑也没说是否同样适用{:1_486:}

dqaq 发表于 2025-8-7 11:13:34

mairacle 发表于 2025-8-7 11:00
感谢!不知道这种协会的文件住建部门认不认,专家认为这个应该算是强条了 ...

      专家认定这是强条没道理。条文正文只说了可燃油变压器,没说干变。干变燃烧性都是难燃,不可能跟可燃的变压器油等同。即使条文解释说了干变需要放在专用房间,但并没说要单独放在独立的房间。变配电所不就是专用房间吗。

dinghuisi 发表于 2025-8-12 13:25:25

24D204-3_20kV及以下变电所设计与安装第56页

wsnj009 发表于 2025-8-12 21:02:32

学习学习了{:1_420:}

二点半太阳 发表于 2025-8-12 21:49:58

编制规范的人有傻人,审图的不可避免也有傻人。 干式变压器与高低压配电装置布置在同一房间内,运行几十年,有没有产生严重后果的案例?正文是针对充油设备,条文解释扩大范围到干式变压器,估计是吃错药了,而且还不是一个人。

ccck 发表于 前天 09:12

工业经常有有在车间内部敞开的变电所,给大负荷的工序供电的,最多地面抬高,用栅栏分开。这样规范规定的话,车间里就别搞内部变电所了
页: [1]
查看完整版本: 请问各位55037实施后,变压器室都设置专用房间了吗