113120 发表于 2025-8-4 11:42:28

电机全压启动还是降压启动

本帖最后由 113120 于 2025-8-4 11:44 编辑

请问,消防排烟风机功率22KW(两台22kw的风机设置在了一个控制箱),是否需要星三角降压启动,若是不采用降压启动,需要注意哪些呢?变压器3台2000kva,1台1600kVA。

x01oct 发表于 2025-8-4 20:30:31



钢铁手册这个表,应该都看过吧?


树欲静而风不止 发表于 2025-8-5 09:04:25

你这全压启动

113120 发表于 2025-8-5 09:31:57

x01oct 发表于 2025-8-4 20:30
钢铁手册这个表,应该都看过吧?

按上述表格,我这22KW全压启动是可以的?

113120 发表于 2025-8-5 09:33:02

树欲静而风不止 发表于 2025-8-5 09:04
你这全压启动

树总,请问你设计时电机功率多大时就降压启动设计了呢?

sos1215 发表于 2025-8-5 09:46:03

你那里可以做两台风机一个控制箱,是同一个风道的风机吗?

树欲静而风不止 发表于 2025-8-5 10:07:43

113120 发表于 2025-8-5 09:33
树总,请问你设计时电机功率多大时就降压启动设计了呢?

具体要计算,但可以参考上海的地方标准,普通电机,变压器的10%,消防电机,变压器的15%

liaoyiyan 发表于 2025-8-5 16:59:09

这么小我一般都是全压起动

x01oct 发表于 2025-8-6 08:05:36

sos1215 发表于 2025-8-5 09:46
你那里可以做两台风机一个控制箱,是同一个风道的风机吗?

前一段时间不知道哪位“大聪明”搞出来的这个伪命题,居然还有很多审图老师认可,真是tm没脑子!!

Kukuku 发表于 2025-8-7 10:24:59

变压器容量大于5倍以上电机容量的话 直起没问题。
页: [1]
查看完整版本: 电机全压启动还是降压启动