浪涌的最大持续运行电压最小值,按照防雷规范附录,是1.15U0,即1.15*220V,可是看了不少厂家样本,厂家的这个Uc普遍是385V,大概是1.75*U0想请教一下,厂家这个数据是怎么确定的,难道直接按附录表中那个√3U0最大,厂家直接按最大的弄? 这个要看保护模式和系统接地形式。 本帖最后由 dqaq 于 2025-7-25 18:14 编辑
以3+1模式用于TN-S系统为例,相中差模275V,相地共模440V,中地共模275V,相相差模不标,一般默认为等于相地共模440V。
用于IT系统的,都要440V。
Uc越大,Up越大。 dqaq 发表于 2025-7-25 17:58
这个要看保护模式和系统接地形式。
请教一下,这个保护模式,一般是由厂家产品来确定的是么? Uc 取385V是万万不能的,一旦首端调压+5%,正常电压就400V了。 雷风zy 发表于 2025-7-25 18:16
请教一下,这个保护模式,一般是由厂家产品来确定的是么?
厂家定,你来选。 dqaq 发表于 2025-7-25 18:18
厂家定,你来选。
多谢大佬,又看了几家的样本从275,到320350385420440的都有 TN系统不小于1.15*220=253V,至于为什么要采用更大的,比如385V,大概是兼顾设备耐压与实际系统可能出现的过压的厂家推荐值 本帖最后由 dqaq 于 2025-7-29 13:30 编辑
Uc只考虑避开持续时间5s以上的工频电压,电压调整和IT系统接地故障电压必须考虑进去;高压部分如果是小接地系统,则站内高压接地故障转移电压也需考虑进去;末端可以考虑(但不必须)中性点位移电压。
持续时间5s以下工频电压有另一个参数UT配合,一般是各种被及时切除的故障电压,含TN系统单相短路过电压,TT及TN系统接大地过电压,高压大接地系统站内接地故障的转移过电压等。 国内设计师会技术上(而非照搬标准图)选择Uc的不多,会选UT的更是少见。