love273816 发表于 2025-7-25 17:11:38

阻燃耐火电缆和耐火电缆哪个防火性能更好呢?

阻燃耐火电缆和耐火电缆哪个防火性能更好呢?有啥区别

sos1215 发表于 2025-7-27 18:14:50

阻燃和耐火的区别可以看看配4关于电缆那章。而且防火性能也太笼统了,指的是火灾持续时间还是阻燃性能还是燃烧性能。

树欲静而风不止 发表于 2025-7-28 08:47:16

想起来王金元的口头禅:阻燃不一定耐火,但耐火一定阻燃

xuxizhong 发表于 2025-7-28 16:02:30

树欲静而风不止 发表于 2025-7-28 08:47
想起来王金元的口头禅:阻燃不一定耐火,但耐火一定阻燃

制造标准有耐火要阻燃,但是阻燃A,B,C,D没有说

dqaq 发表于 2025-7-28 16:14:53

树欲静而风不止 发表于 2025-7-28 08:47
想起来王金元的口头禅:阻燃不一定耐火,但耐火一定阻燃

       概念错误。从材料来说大致如此,但对电缆这一结构来说未必如此。
       耐火主要体现在绝缘层,阻燃主要体现在护层。如果有规范规定耐火电缆必须阻燃,那也是法规要求,不是技术上的必然。

dqaq 发表于 2025-7-28 16:40:18

正如2#说的那样,楼主这个问题,问得实在业余。

love273816 发表于 2025-7-28 17:22:33

树欲静而风不止 发表于 2025-7-28 08:47
想起来王金元的口头禅:阻燃不一定耐火,但耐火一定阻燃

阻燃耐火电缆应该既阻燃也耐火吧,以下是网上查到的资料:耐火电缆: 核心优势是“保通电”。(主要解决“火烧时还能用”的问题)

阻燃耐火电缆: 核心优势是“保通电 + 阻延燃”。(同时解决“火烧时还能用”和“不让火烧得更快更广”的问题)

因此,在综合防火性能上,阻燃耐火电缆优于普通的耐火电缆。 它提供了更全面的火灾防护,是现代建筑,尤其是高层建筑、人员密集场所、重要设施(如数据中心、医院、交通枢纽)中电缆选型的主流和更优选择。

dqaq 发表于 2025-7-28 17:47:26

love273816 发表于 2025-7-28 17:22
阻燃耐火电缆应该既阻燃也耐火吧,以下是网上查到的资料:耐火电缆: 核心优势是“保通电”。(主要解决 ...

      工程问题不是以这种小作文的思维去理解的。
      阻燃、耐火都是有等级的。一根低阻燃等级、低耐火等级的“阻燃耐火”电缆,跟一根高耐火等级的“耐火”电缆,“防火性能”怎么比?
      举个更好理解的例子吧。火箭炮、加农炮、榴弹炮,哪个战斗力强?这都不是一个专业军官该问的问题。

polophoto 发表于 2025-7-31 10:56:42

阻燃耐火这种说法就不严谨,很容易对语文好的人产生困扰,语文不好的倒是无所谓。

daihao119119 发表于 2025-8-4 15:05:55

耐火就是耐火,阻燃就是阻燃,没有阻燃耐火这种标注方法,最近刚遇到一个项目审图老师也提出,取消阻燃耐火的标注,
页: [1]
查看完整版本: 阻燃耐火电缆和耐火电缆哪个防火性能更好呢?