feemwang 发表于 2025-7-29 16:19:33

感谢各位大佬的回复,分析得都很有道理。
由于项目在国外,所以很多信息获取也不及时,最新得到的数据:
4000A主断路器记录了报警数据:
1.2025年7月17日,C相电流12654A,这是更换变压器后运行4~5小时时段的采集的,
2.2024年6月18日,C相电流多次报警12000A左右,这期间客户应该是投运前的测试。
据客户回忆说可能是配电柜内相位出现问题,导致配电柜跳闸,最后原变压器损坏。(待落实)。

feemwang 发表于 2025-7-29 16:37:21

本帖最后由 feemwang 于 2025-7-29 16:39 编辑

菜鸟求学 发表于 2025-7-25 11:39
请楼主多提供几张照片,也看看其它分支铜排的情况
G:\现场图片\客户返回控制器数据

dqaq 发表于 2025-7-29 17:08:27

      2024年和2025年,更换变压器前后,都有过C相过负荷报警记录,说明故障与变压器本身关系不大。
      可能的情况,是C相某一位置有不稳定的绝缘破坏(这一般出现在空气绝缘的地方),出现间歇性的单相短路。1.2万安培(3倍)的过载电流,实际上很可能是单相短路电流。但该电流量值尚未达到瞬时脱扣器动作值,持续时间又没能长到能使长延时脱扣器动作,所以一直未跳闸。
      由于多次大电流灼烧和机械振动,使得C点处因接触不良的氧化加剧。最后一次跳闸,很可能是接触不良产生的持续发热使长延时脱扣器动作的。这个应该有记录,到底哪个脱扣器跳的闸。

菜鸟求学 发表于 2025-7-29 21:51:44

本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-29 22:02 编辑

有这种可能性,见下图;也许还有其它可能。
另外,主断路器In=4000A,请问楼主:分断路器 最大的规格是多少安?

菜鸟求学 发表于 2025-7-29 22:13:38

故障发生在早晚两个时间,早晨5:30---7:00 和晚上19:30,在这个时间点(段) 有什么设备投入运行吗?

feemwang 发表于 2025-7-30 16:35:05

菜鸟求学 发表于 2025-7-29 22:13
故障发生在早晚两个时间,早晨5:30---7:00 和晚上19:30,在这个时间点(段) 有什么设备投入运行吗? ...

设备是稳定运行的,没有投入其他设备
页: 1 [2]
查看完整版本: 铜排过载高温