我们这边屋面如果普通人能轻而易举触碰的电气设备,还是加漏电开关,因为屋面设等电位箱也不好设,具体到误 ...
树总,那对于消防风机也要设置30mA的漏电保护开关吗?若是设置了是不是要注明漏电仅报警不跳闸呢? rainmen_73 发表于 2025-7-24 09:39
楼主记得“消防设备的供电有规范要求不允许带漏电保护功能”,请说说具体规范依据是哪本哪条啊 ...
应该指的是这个
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB 51427-2021
4.7.2 供电的保护不应采用漏电保护开关,但可采用具有漏电报警功能的保护装置
113120 发表于 2025-7-25 16:05
树总,那对于消防风机也要设置30mA的漏电保护开关吗?若是设置了是不是要注明漏电仅报警不跳闸呢? ...
消防风机设置的话就注明漏电报警不跳闸,消防潜水泵我是反对的(对消防人员的生命有威胁) 树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 16:48
消防风机设置的话就注明漏电报警不跳闸,消防潜水泵我是反对的(对消防人员的生命有威胁) ...
你的意思是消防潜污泵的漏电开关漏电是跳闸? 113120 发表于 2025-7-25 17:03
你的意思是消防潜污泵的漏电开关漏电是跳闸?
是的 树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 17:08
是的
树总,对于信息机房、UPS间内设置的气体灭火后排风机设置漏电开关漏电时是否需要跳闸呢?还是漏电只报警不跳闸 113120 发表于 2025-7-25 17:28
树总,对于信息机房、UPS间内设置的气体灭火后排风机设置漏电开关漏电时是否需要跳闸呢?还是漏电只报警 ...
这种不需要漏电开关 树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 17:33
这种不需要漏电开关
但是这个风机是设置在了屋顶,是露天的