Kukuku 发表于 2025-7-22 10:16:29

一级负荷;二级负荷

请教下各位前辈:

1、总配电室为双电源双变压器,低压联络可互投,一二级用电设备从任一母线的配电柜单回路出线,可满足一二级用电负荷要求吧?
2、再者,双电源进线,电源不同时损坏,双变压器,由此低压段单回路出线的设备都可按一级负荷?那么不管一二三级,都为一级负荷了?
3、GB51348 第3.2.10条:一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
   GB50052条文:一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
   两个规范是否冲突??

dqaq 发表于 2025-7-22 10:22:53

掌握两个原则。
1、一级负荷:双电源,双通道至负荷受电点。
2、二级负荷:有条件的单电源,双通道至负荷受电点。

dqaq 发表于 2025-7-22 10:27:02

      不建议去钻规范的字句。《供规》对供电\受电、电源\负荷的界定是含糊的,这是从第一版开始就存在的一个重大缺陷。民标部分弥补了这个缺陷,但无法彻底理清。
      如果定要执着地分个是非,只能说供规所谓的负荷,只指电力用户;而民标的负荷,含电气设备。

dqaq 发表于 2025-7-22 10:32:52

      个人看法,《供规》是几本老电气规范中最失败的一本。名为供配电系统设计规范,但对供电、配电、电源、电力负荷等核心术语缺乏明确定义,且缺失“受电”这一重概念。对各级负荷的供电要求,没有原则,只有措施列举,且为不完全列举。

dqaq 发表于 2025-7-22 10:46:01

      楼主如果有心研究这个问题,可看一下这份规范:GB 29328-2018/T 《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》。这份标准中,明确提出了一级电力用户、二级电力用户的概念,而不是笼统地说一级负荷、二级负荷。可看作是一种正本清源。
      规范文件容量超过限制,无法上传。
      至于作为一、二级负荷的用电设备如何配电,民标有所涉及。

Kukuku 发表于 2025-7-22 11:21:14

dqaq 发表于 2025-7-22 10:46
楼主如果有心研究这个问题,可看一下这份规范:GB 29328-2018/T 《重要电力用户供电电源及自备应急电 ...

谢谢dqaq老师,我现在做的一个工业配电项目,由于装置内绝大多数设备为一二级负荷,抛开配电箱不说,电机的电源是直接引自配电室低压柜的。
1、对于电机来说:一级负荷,双电源满足,双通道是在现场设双切?或者配电室内设双切柜,双切柜电源引自不同母线?由双切柜单回路至电机。
2、一级负荷:双电源,双通道至负荷受电点。这岂不是和消防一级负荷一个概念了?那么配电室低压母线互投装置岂不是意义不大?

Kukuku 发表于 2025-7-22 11:28:55

dqaq 发表于 2025-7-22 10:46
楼主如果有心研究这个问题,可看一下这份规范:GB 29328-2018/T 《重要电力用户供电电源及自备应急电 ...

建筑行业对于防火、供配电、照明等有很多规范可以参考,工业项目相对较少,就供配电来说,只能参考50052、50054等

dqaq 发表于 2025-7-22 12:30:07

Kukuku 发表于 2025-7-22 11:21
谢谢dqaq老师,我现在做的一个工业配电项目,由于装置内绝大多数设备为一二级负荷,抛开配电箱不说,电机 ...

       双通道指从用户电源受电点,到最末级配电箱,都有两个故障无关的电能传输通道。
       比如两个电源受电点是两路10kV电缆末端,则高压母线、变压器、低压母线、低压线路等,都要成双。

x01oct 发表于 2025-7-22 12:44:38

你的第二条有问题

dqaq 发表于 2025-7-22 12:58:16

      所谓对各等级负荷供电的原则,指的就是满足供电可靠性的技术要求。规范应首先提出原则,再罗列一些常用的技术措施。而不是通过不完全列举法,用措施去取代原则。
      如果无法理解上面的话,可参考一下城网规划的(N-1)可靠性原则。即任一网络元件失效,都不会导致负荷丢失。
      就算是照猫画虎,也可以得出一级负荷的供电原则:从供电电源到一级负荷电气装置受电点,应满足N-1原则。

      以此回到楼主的问题。比如问题1,答案是不行。因为一旦低压母线或低压线路故障,作为一级负荷的用电设备会失电。从电网的角度看,就是丢失负荷。

cp007 发表于 2025-7-22 15:27:56

Kukuku 发表于 2025-7-22 11:21
谢谢dqaq老师,我现在做的一个工业配电项目,由于装置内绝大多数设备为一二级负荷,抛开配电箱不说,电机 ...

个人理解,是采用低压母联开关联络主备电源还是前端双电源切换(或末端双电源切换),首要考虑的是工艺对供电连续性或不间断的要求。

qiu!4455 发表于 2025-7-22 17:48:00

本帖最后由 qiu!4455 于 2025-7-22 17:52 编辑

1、可满足,但要注意电源转换时间需满足要求;2、当两台一组变压器中的一台故障时,可切除三级负荷以保障该组一二级负荷,这就体现出区别;3、规范组有回复,这条是针对消防负荷而言(虽然有点狡辩嫌疑)

x01oct 发表于 2025-7-22 18:52:22

qiu!4455 发表于 2025-7-22 17:48
1、可满足,但要注意电源转换时间需满足要求;2、当两台一组变压器中的一台故障时,可切除三级负荷以保障该 ...

3这个回复,我感觉规范组在扯淡

dqaq 发表于 2025-7-22 22:04:48

如果变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜,1那种方式对一级负荷电机供电是可以的。

Kukuku 发表于 2025-7-23 10:44:31

dqaq 发表于 2025-7-22 22:04
如果变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜,1那种方式对一级负荷电机供电是可 ...

dqaq老师,您是按照GB51348考虑的吗:3.2.13互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。
“注”:如果变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜,1那种方式对一级负荷电机供电是可以的。
1、按照GB51348-3.2.13,若机泵负荷定义为非消防一级负荷,且无备泵(真有无备泵的情况),这种情况下也可按“注”这种方式配电?
2、变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜。是说 双电源双变压器,低压联络可互投,低压MCC柜就认为前端是双电源?ATS切换时间好像需要小于0.3s,配电室母联切换时间不太清楚。
3、也有人说在末端做个双切箱,末端只能在现场,若在配电室,相当于供电长度+末端那一点长度,多了一路,不满足末端要求......
4、感觉高压、低压、弱电、都挺难的,对自学的新手很不友好,在供配电及元器件选型方面,老师有推荐的资料供参考吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 一级负荷;二级负荷