账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 菜鸟求学

[规范条文] 分享程懋堃先生的一篇文章

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-7-21 14:49:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-21 09:10
我其实是特别想知道,电压偏差可以解决,但是短路灵敏度咋办?相地还有RCD可以用,相N咋办?不需要考虑相 ...

Dqaq老师在8#楼有解答,针对长距离的路灯配电线路之短路保护,在线路中间段、加断路器或熔断器。

我补充一个,比如:在家庭LED灯带照明小系统中,如果配置了直流开关电源,该直流开关电源普遍有短路保护和过载保护功能。

     
 楼主| 发表于 2025-7-21 14:52:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-21 14:54 编辑

这篇文章摘自《程懋堃先生文稿集》,可能是某次学术会议上的演讲稿,没有标注具体成文时间,推断应在2010年后,距今并不遥远。

看程先生的文章,想起建筑电气行业的一位领军人物---王厚余先生。

两位先生的经历有很多相同相通之处呢~
都在建国前就读于上海交大,都有扎实的专业基础和外语修养(他们上学时,多用外文教材)。
两位先生都有进取精神、思考不断、笔耕不辍。
1979年后,伴随着改革开放,两位先生在各自领域内代表国家与国际同行交流、借鉴学习。
两位先生为中国建筑结构和电气工程的发展进步,贡献颇丰、影响深远。

斯人已逝;行业的未来,依仗坛中诸位贤达。



     
发表于 2025-7-21 14:53:10 | 显示全部楼层
总有一些百度见长的人;常常引用百度搜索的结果来论坛转发;装大神。 被指出后,又百度一下  继续用百度来证明百度。百度啊  好用! 只要敢百度 论坛你最牛!

点评

请看下楼。这次不装大神,装回二郎神。请出二郎神的哮天犬。百度让位,搜狗登场  发表于 2025-7-21 15:50
     
发表于 2025-7-21 15:42:11 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2025-7-21 14:53
总有一些百度见长的人;常常引用百度搜索的结果来论坛转发;装大神。 被指出后,又百度一下  继续用百度来 ...

       岂止百度见长???太落后了。与时俱进,怎么也得搜几条狗吧!

       放条搜救犬出去搜一搜,又搜到几条中国牵头制定的“质量管理体系ISO的国际标准。义和拳的遗少们,开开眼吧!
上海牵头制定的国际标准.jpg
近两月中国牵头制定的ISO标准.jpg
     
发表于 2025-7-21 16:03:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-21 15:42
岂止百度见长???太落后了。与时俱进,怎么也得搜几条狗吧!

       放条搜救犬出去搜一搜,又 ...

真的好傻    无知无畏   
     
发表于 2025-7-21 16:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-21 16:08 编辑
laohuyou123 发表于 2025-7-21 15:57
不知道你又玩上搜狗    自从被我怼了盲区后     发现百度不灵了   用上搜狗了    我还是告诉你  不懂不要装 ...

确实,百度、搜狗告诉我的都错了。它们都说ISO叫作“国际标准化组织”,我还当真信了。
现在从您这里找到正确答案了。原来ISO的名称叫作“质量管理体系”。谢谢赐教
     
发表于 2025-7-21 16:07:36 | 显示全部楼层
有些稍微专业一点的内容    百度 搜狗  真搜不到。     这可难为你了   留给你的搜索软件不多了  

点评

错,还有好多AI,压箱底的,还没用。  发表于 2025-7-21 16:09
     
发表于 2025-7-21 16:20:32 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2025-7-21 16:13
所以你蠢就蠢在这里!不懂装懂!还天天百度!

      不懂装懂属于低段位把戏,太low了。高段位的是不懂装神,装了大神,还要装二郎神,还要放出条狗去哮天,还要胜天半子。。。。。。。
      结果一不小心,跳大神把脚崴了
     
发表于 2025-7-21 17:08:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-21 16:20
不懂装懂属于低段位把戏,太low了。高段位的是不懂装神,装了大神,还要装二郎神,还要放出条狗去 ...

有进步  知道翻译了    最起码不认为这是标准了   在想想这个组织的目的吧    把你核武器AI 拿出来   
     
发表于 2025-7-21 17:10:38 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2025-7-21 17:08
有进步  知道翻译了    最起码不认为这是标准了   在想想这个组织的目的吧    把你核武器AI 拿出来    ...

咋又改称“组织”了,不是质量管理“体系”吗?
     
发表于 2025-7-22 08:00:27 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2025-7-21 10:45
电气的标准  国外标准最终落地在具体的电气产品上   我们画个施工图!非要装叉是落在设计上!  我们设计了 ...

上周,某项目甲方来文说,当时出设计图时,是否考虑了GB17945-2024在2025.5.1的实施,问设计图是否需要变更。
我回复甲方,GB17945-2024更主要的是针对产品制造的规范,不影响设计图纸。

甲方微信找设总留言,要求电气负责人认真看规范,规范里写了,GB19745-2024是包含设计的

我:。。。。

VeryCapture_20250722075630.jpg


     
发表于 2025-7-22 08:04:20 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-21 14:49
Dqaq老师在8#楼有解答,针对长距离的路灯配电线路之短路保护,在线路中间段、加断路器或熔断器。
我补充一 ...

熔断器在某些场景下是有优势的,可惜,国内用得太少了,民建工地上基本见不到。。。

在中间加断路器,如果选型跟前级是一样的,并不能提高灵敏度
     
 楼主| 发表于 2025-7-22 08:22:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-22 08:04
熔断器在某些场景下是有优势的,可惜,国内用得太少了,民建工地上基本见不到。。。

在中间加断路器,如 ...

三个月前,着火垮塌的潮白河大桥,其JP柜内配置了熔断器。
具体说,是熔断器的一类---保险片,还是古典保险丝的升级版呢
刀闸 保险片.jpg
     
发表于 2025-7-22 10:42:41 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-22 08:22
三个月前,着火垮塌的潮白河大桥,其JP柜内配置了熔断器。具体说,是熔断器的一类---保险片,还是古典保险 ...

具体材质是什么?应该不是铅吧,也能高温熔断?
     
 楼主| 发表于 2025-7-22 11:12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-22 11:13 编辑
rainmen_73 发表于 2025-7-22 10:42
具体材质是什么?应该不是铅吧,也能高温熔断?

事故调查报告中,一笔带过,言之不详。
最便宜的材质为铅锡合金,熔点低,高温很易熔断。
在潮白河大桥的照明箱中,保险片的具体规格未知,估计选型随意离谱,再加上凌晨气温低,短路起火燃烧至少35分钟后,保险片最终熔断。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 20:01 , Processed in 0.107620 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表