火灾报警系统线路敷设

火灾报警规范,对暗敷线路,要求有30mm保护层。对于明敷线路,只要求穿金属管或者用金属线槽,没有其他要求。明敷金属管或者用金属线槽需要做防火处理吗?

dqaq 发表于 2025-7-17 11:16:10

火灾自动报警系统线路好几种,要求不一样。耐火只是针对火灾后还需要继续工作的部分而言的。规范编写有些随意。只能这样理解:暗敷规定的是充分条件,明敷规定的是必要条件。如果是联控线穿金属管明敷,或者线路选用耐火电缆,或者金属管涂防火涂料。

dqaq 发表于 2025-7-17 11:18:34

火警规的质量,大家都懂的。不过放在当下,也还算过得去的了。

bmy909909 发表于 2025-7-17 11:39:47

正好用的上

树欲静而风不止 发表于 2025-7-17 14:20:02

收集的各地答疑

dqaq 发表于 2025-7-17 14:49:06

      这些答疑,越答越疑,感觉都是信口开河,逻辑都不能自洽。
      如果明敷不需要耐火,那暗敷为什么又要30mm厚混凝土保护?
      如果明敷金属管、槽需要采取防火保护措施,那刷防火涂料不是措施之一、而且是最常用的措施之一吗?为什么又说刷防火涂料“不需要”?

dqaq 发表于 2025-7-17 14:54:14

      本来就一个概念——耐火配线,这是技术要求,具体措施可多种多样。但编规范这帮子人,感觉真的是偏执狂,偏偏就是不提技术要求,而只是去罗列技术措施。列又不列全,还经常列出逻辑错误。