请问哪本规范要求控制室接地电阻为1欧姆?
各位老师好,我看各种控制室设计规范都是要求接地电阻为4欧姆,为啥各种检查的都要求1欧姆?这是不是哪本老规范要求的啊,谢谢。 10.2.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:1采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
2采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。
火灾自动报警系统设计规范 哪种控制室,我们一般是控制室和消防控制室合用,采用的是火灾自动报警系统接地电阻值不大于1欧姆的要求。单独设置的控制室是可以按4欧姆做的。 印象中是民标92版,利用建筑物基础钢筋作防雷和强弱电的共同地时,接地电阻不小于1欧。但不确定记忆准确。
看了好几本验收规范,发现质量实在太差了。懒得说了。相比之下,都不好意思吐槽设计规范了。 GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 第12.5.11条“
好的,非常感谢大家! 好{:1_431:}{:1_431:}{:1_431:}
页:
[1]