yuening1421 发表于 2025-7-16 15:48:21

消防泵配电柜&线路设置要求求助

①消防泵双电源切换开关前面的两条回路,如果来自同一个配电柜时,是否满足规范要求?
②如果来自不同配电柜,这两个配电柜可否再一个房间内?是否必须需要用防火墙隔开?

bryant3721 发表于 2025-7-16 19:48:22

一般需来自两个不同配电柜。两个配电柜可以在同一个房间。

树欲静而风不止 发表于 2025-7-17 14:33:08

来自同一个配电柜,配电柜中间加防火隔板,有时候也可以的,有的图审不认可

rainmen_73 发表于 2025-7-17 14:41:37

来自同一个配电柜,那如何保证两路电源的独立性

dqaq 发表于 2025-7-17 14:56:48

感觉楼主说的情况不应该出现啊。两路电源来自同一面配电柜,那还切换个甚?二级负荷都要求来自两个“独立的变电系统”。

yuening1421 发表于 2025-7-17 15:03:55

我们设计院给的图 来自同一个配电柜,配电柜前面有市电和柴油发电机,不知道是否OK?

cp007 发表于 2025-7-21 15:14:20

yuening1421 发表于 2025-7-17 15:03
我们设计院给的图 来自同一个配电柜,配电柜前面有市电和柴油发电机,不知道是否OK? ...

消防泵按三级负荷可以这样配电
页: [1]