不代表 发表于 2025-7-15 10:32:59

变电所需要设置六氟化硫泄露探测?

现在暖通审图是不是管的太宽了,普通厂内10KV变电所,暖通审图说变电所可能产生六氟化硫等有害气体,要设置事故风机。那我电气要设置气体探测来联动它的事故风机啊,QTMD

dqaq 发表于 2025-7-15 10:47:27

又没用气体绝缘的GIS设备,哪来六氟化硫?

rainmen_73 发表于 2025-7-15 10:49:57

3.暖通审图的依据应该是GB 50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范第6.3.9条“可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于 12 /h;” 所以需要具体分析。1.SF6是否存在(可从GIS柜制造商获取资料,在特定不利状态下)大量泄漏可能;2.大量泄漏后对人体健康的影响多大或是否有其它危害;

liyinghnzz 发表于 2025-7-15 10:50:21

设置气体灭火没?如果有,暖通就要设置事故风机的,咱不谈SF6的事(审图有点扯淡,是不是采用了SF6气体绝缘高压断路器?)

xuxizhong 发表于 2025-7-15 10:51:13

不做 没有做过。一般看你做什么柜,抽屉柜没有六氟化硫,全绝缘(六氟化硫绝缘的才有),六氟化硫负荷开关有六氟化硫。

rainmen_73 发表于 2025-7-15 10:58:48

本帖最后由 rainmen_73 于 2025-7-15 11:03 编辑

dqaq 发表于 2025-7-15 10:47
又没用气体绝缘的GIS设备,哪来六氟化硫?
10(20)kV用户变内有用到的,比如施耐德的RM6

dqaq 发表于 2025-7-15 11:22:17

rainmen_73 发表于 2025-7-15 10:58
10(20)kV用户变内有用到的,比如施耐德的RM6

       那个量可略而不计。SF6本身无毒,其危害是排挤空气,造成窒息。灭弧可能使SF6产生有毒物质,但单只SF6开关的量不足以为虑。
       一般要SF6整体绝缘的GIS配电装置才考虑SF6泄露问题,起码是110kV站才会有。10kV的SF6整体绝缘开关柜也有,但极少用。

贾行家 发表于 2025-7-15 11:39:56

一般只有66kV以上系统才会用到GIS,10kV不至于用这种设备

990571262 发表于 2025-7-15 12:31:10

哪里来SF6,臆想啊

雷风zy 发表于 2025-7-15 12:32:30

有没有可能,人家想说的是七氟丙烷的气体灭火,用来灾后通风的?感觉暖通有时候不分事故通风和灾后通风,他们好像统统叫事故风机

hastings 发表于 2025-7-15 12:49:03

审图提的对,但是管的太宽,只有选了六氟化硫的设备才要设排风,配电房的内部设计是电力部门的事,我们这的住宅的配电房,电力设计院就设计了六氟化硫监测和事故排风。

qiu!4455 发表于 2025-7-15 17:48:56

本帖最后由 qiu!4455 于 2025-7-15 18:02 编辑

若采用了SF6环网柜,北京供电部门的技术书就要求设,比如电缆分界室。

sos1215 发表于 2025-7-16 08:48:35

是不是也做了气体灭火

qiu!4455 发表于 2025-7-16 09:37:10

气体灭火做的是灾后清空风机,不是事故风机。

gejils 发表于 2025-7-16 09:41:25

我们这里都设事故风机的,但是电气都没有做过气体探测联动
页: [1] 2
查看完整版本: 变电所需要设置六氟化硫泄露探测?