轻云舟 发表于 2025-7-10 09:54:46

请教变频器谐波的问题

请教下,变频器会产生谐波电流,我现在有个项目,从配电室到变频器室柜的5芯电缆(约100m),放射式供电,可以用3+2的线吗?
我的疑问是:1.N线只是控制回路用的,上面会有谐波电流吗?
2.我看资料说,变频器的谐波是6n±1次,这种会不在N线上叠加吧?
3.变频器进线端什么时候需要加电抗器?我这种情况,采用自带滤波器的变频器可以吗?
谢谢大家!

贾行家 发表于 2025-7-10 10:27:32

本帖最后由 贾行家 于 2025-7-10 10:33 编辑

你完全可以用3+1,末端柜内控制回路电源用380/220控变解决。
如果没有特殊要求,进线端变频器内置的直流电抗足够了,如果再外配交流电抗那功率因数校正效果杠杠的,一般没必要上滤波,除非你电源侧有对你变频器有影响的高频干扰。反倒是出线负载端,当线路较长时(比如2、3百米)应该配正弦滤波器。

贾行家 发表于 2025-7-10 10:46:44

咱们看一下规范的要求




powertad 发表于 2025-7-10 11:54:41

贾行家 发表于 2025-7-10 10:46
咱们看一下规范的要求

请问这是哪个规范?

utlamta 发表于 2025-7-10 13:57:48

powertad 发表于 2025-7-10 11:54
请问这是哪个规范?

HG/T 6191.2