小尾巴00 发表于 2025-7-9 09:09:45

消防控制室负荷等级

本帖最后由 小尾巴00 于 2025-7-9 09:11 编辑

建筑设计防火规范(GB50016-2014)、建筑防火通用规范(GB 55037-2022)里有这样的要求:建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。

那么消防控制室里照明、插座、空调、风机等负荷等级应如何划分?

x01oct 发表于 2025-7-9 10:16:56

照明按备用照明设计;
插座不能接消防电,空调不能接消防电,风机按性质分,普通风机接普通电源。。。

lylvice 发表于 2025-7-9 10:18:59

我接消防控制室配电箱,审图意见,非消防负荷不应接入消防专用配电箱。

guan 发表于 2025-7-9 10:28:53

本帖最后由 guan 于 2025-7-9 10:36 编辑

印象中有个答疑说本房间设备可接入

x01oct 发表于 2025-7-9 10:32:58

guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入
有风险,且很可能是强条,一般不建议闯。。。除非你公司对违反强条无所谓。。。

又不是没有别的解决方案

liyinghnzz 发表于 2025-7-9 10:50:07

guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

强烈不建议这样设置,除非地方有规定允许。一般情况下下,消控室往往与安防控制室(监控室)合用,非消防电源(如插座、空调、普通排风机以及电梯五方通话主机等)可以接至安防系统专用(双电源切换)配电箱,消控室照明可以接至消控室专用配电箱(但应急照明应为集中电源独立出线回路)

guan 发表于 2025-7-9 10:53:06

x01oct 发表于 2025-7-9 10:32
有风险,且很可能是强条,一般不建议闯。。。除非你公司对违反强条无所谓。。。

又不是没有别的解决方案


公司为了给甲方省钱,无所不用其极

树欲静而风不止 发表于 2025-7-9 10:56:08

地方答疑文件

guan 发表于 2025-7-9 11:11:54

liyinghnzz 发表于 2025-7-9 10:50
强烈不建议这样设置,除非地方有规定允许。一般情况下下,消控室往往与安防控制室(监控室)合用,非消防 ...

以前是这样做的,新公司就直接一起接过去了

二点半太阳 发表于 2025-7-9 19:57:53

guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

不同的省市规定不一样。有的允许,有的不允许。

polophoto 发表于 2025-7-10 14:40:35

严格的区分消防负荷和非消防负荷,消防负荷才能从消防配电箱里供电;其它的负荷嘛,一般消控室不是跟安防合用嘛,安防有单独的配电箱,其它负荷可以用安防的配电箱供电。

不代表 发表于 2025-7-11 10:46:15

这问题多少年了,几十年了!没玩没了,个地方审图答疑都不一致,不仅地方不一致,同一地方不同年的答疑也会变化,根本就是吃饱了没事蛋疼。

小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:08:52

guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

是哪个规范答疑吗

小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:24:15

polophoto 发表于 2025-7-10 14:40
严格的区分消防负荷和非消防负荷,消防负荷才能从消防配电箱里供电;其它的负荷嘛,一般消控室不是跟安防合 ...

那消防控制室内为消防设备服务的空调到底算不算消防负荷呢?

kingcomes 发表于 2025-7-26 11:28:11

照明、插座和空调属于生活用电。