晓风余晖 发表于 2025-7-8 10:31:57

二级负荷的非集中控制应急照明应接入什么电源?

建筑为二级负荷,未设置火灾自动报警系统,采用非集中控制系统应急照明配电箱。正常照明配电箱只有三级负荷,应急照明配电箱是应该由正常照明配电箱接电源还是单独拉一路二级负荷电源。

lbxxlbdx 发表于 2025-7-8 10:50:39

我的做法:单独从箱变(变压器低压侧)不同母线段拉两路电缆

zhouke 发表于 2025-7-8 11:22:02

不论几级负荷,只要是非集中控制应急照明系统,均应接入普通照明电源。

?_446231510 发表于 2025-7-8 11:29:06

应由正常照明配电箱供电,由蓄电池作为二级负荷的备用电源。如果单独拉一个双电源的话,会造成浪费,且应急照明系统无法正常工作。

?_446231510 发表于 2025-7-8 11:35:12

“自动切换装置”并不是只有机械转换TSE,还包含了静态转换STS,应急照明系统的电源转换条文是GB51309的3.3.1条。