不进人餐梯的配电?
餐梯配电是否和普通电梯一样?1. 一样,需要设一个专门配电箱,设井道照明、插座等等。
2. 当一个普通设备,由厨房总电箱给个电源到餐梯控制箱即可。
1,在小的电梯也是电梯 当一个普通设备,由厨房总电箱给个电源到餐梯控制箱即可 lbxxlbdx 发表于 2025-7-8 10:20
1,在小的电梯也是电梯
错,家用电梯、食梯,和常规电梯差异很大。 餐梯属于电梯的一种,按特种设备对待,需要年检的。
要死扣规范条文,还真得按电梯的要求来。 要看产品的具体情况,比如载重量,不能光看名称。 民标9.3中的描述,有笼统对电梯的,也有专门说客梯、货梯的。对电梯的要求,餐梯也需满足。对客、货梯的,可以无视。 dqaq 发表于 2025-7-8 15:37
民标9.3中的描述,有笼统对电梯的,也有专门说客梯、货梯的。对电梯的要求,餐梯也需满足。对客、货梯的, ...
我相信民标专家在写这条的时候,都没您想得这么细致 x01oct 发表于 2025-7-8 16:51
我相信民标专家在写这条的时候,都没您想得这么细致
民标专家想没想不知道,但文字摆在那里,只能认定是想了。 存在进人可能的电梯,都会当载人电梯的看待。 餐梯就是常说的杂物梯,是禁止人员进入的,可以按照三级负荷配电,但一般项目上厨房用电往往是二级负荷,因此建议餐梯按照二级负荷独立配电,但如果你从厨房总动力配电箱处设独立配电回路给餐梯,也可行。