集水坑设辅助等电位
江苏审图要求集水坑设辅助等电位,有何依据? 集水坑种类多得很,说的是什么集水坑? 这得问图审本人,规范没要求。集水坑做辅助等电位是怕有人住在坑里面发生触电嘛。{:1_473:} 比较少见的要求,一般意义上的集水坑(井)都是污废水或雨水功能,设备工作时是不会有人进入的,做等电位有点让人难以理解 你应该去问提这条意见的人。审查意见需有依据,设计违反了哪一条规范,需要在审查意见中表达出来,不能按照个人理解随意提。 本帖最后由 qiu!4455 于 2025-7-7 18:02 编辑诸如车库集水坑。问了审图,说是江苏省审图培训要求,至于具体原因,也没好多问。 楼主设计的项目,在设备机房内是否要做LEB liyinghnzz 发表于 2025-7-4 16:28
比较少见的要求,一般意义上的集水坑(井)都是污废水或雨水功能,设备工作时是不会有人进入的,做等电位有 ...
那你认为排水泵是否应该做漏电保护措施? 这得和审图人员沟通,怕是担心集水坑里的排污泵带电吧 江苏哪个地方审图提的?这是我比较感兴趣的 个人觉的可能是这两条:
1.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第12.7.6条规定:
在局部区域(如潮湿场所)或特定场所(如集水坑),当自动切断供电的时间不能满足防电击要求时,应实施辅助等电位联结。(本条引自《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 5.1.3)。
2. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第5.2.5条要求:
当电气装置发生接地故障后间接接触的保护电器无法满足自动切断电源的要求时,应在局部范围内设置辅助等电位联结,确保可同时触及的导电部分之间的电阻满足安全要求。
页:
[1]
