门窗防雷是用铜导线连接时的要求?

关于铝合金门窗防雷,门窗洞口有土建预留圆钢,然后门窗框需要连接到该圆钢上,如果采用铜导线的话,有什么要求?窗框到圆钢之间的连接,属于gb50601-2010建筑物防雷验收规范B.2.2中规定的"等电位连接带",还是属于“从等电位连接带至接地装置或至其他等电位连接带的连接导体”,还是属于“从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体”?

liyinghnzz 发表于 2025-7-4 14:56:29

这个应该理解为等电位连接带

dqaq 发表于 2025-7-4 16:12:51

      连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连接的对象就近接入(即所谓的M型接入方式)。而连接板用于S型接入方式。
      你这里只是将一扇窗户与圈梁(相当于连接带)等电位连接,所以应是连接导体。
      不过为什么要用铜呢?

liyinghnzz 发表于 2025-7-4 16:16:47

dqaq 发表于 2025-7-4 16:12
连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连 ...

点评的很到位,确实应该是连接导体而不是连接带

dqaq 发表于 2025-7-4 16:36:15

liyinghnzz 发表于 2025-7-4 16:16
点评的很到位,确实应该是连接导体而不是连接带

       其实做这种点评是很痛苦的。
       连接排本身也是连接导体的一种,也可能承受大部分(甚至全部)雷电流,或者部分雷电流。
       标准规范(含IEC)在术语上经常犯这种错,将包含关系的总类和子类,变成并列关系的两个独立的子类。看着同行们被搅得晕头转向,真的心累{:1_486:}

VIP 发表于 2025-7-4 17:41:10

本帖最后由 VIP 于 2025-7-4 17:43 编辑

dqaq 发表于 2025-7-4 16:12
连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连 ...
看到有工地用6mm2铜线来连接窗框和预留圆钢,网上搜索的图片也有用那种普通铜电线的。如果是用铜,是50mm2截面?那多不划算!

dqaq 发表于 2025-7-4 18:07:07

VIP 发表于 2025-7-4 17:41
看到有工地用6mm2铜线来连接窗框和预留圆钢,网上搜索的图片也有用那种普通铜电线的。如果是用铜,是50mm2 ...

用50mm2铜显然是判断错误。6mm2铜足够了。但铜不好连啊。

dqaq 发表于 2025-7-4 23:16:49

      但如果铝合金窗有侧击雷防护要求时,连接导体截面积应按引下线规格选择。

VIP 发表于 2025-7-5 08:52:25

dqaq 发表于 2025-7-4 23:16
但如果铝合金窗有侧击雷防护要求时,连接导体截面积应按引下线规格选择。 ...

好的,🙏谢谢