azbe 发表于 2025-7-2 10:43:02

现在应急照明箱需要层层设置吗?

GB 55037第10. 1. 6条规定:除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。

由于这条规定,现在公共建筑的应急照明设计,采用层层设置双切换箱,层层设置应急照明集中电源/应急照明配电箱的做法。
很多多层公共建筑,消防负荷只有应急照明。按照上面的做法,双切换后面只有一路单相负荷,而应急照明集中电源/应急照明配电箱很多也只需要一个输出回路,非常不合理。
大家现在都是这样设计的吗?

树欲静而风不止 发表于 2025-7-2 11:20:19

不是,刚刚湖北省勘察协会的电气年会召开,会上徐华总做的报告就是说不需要层层设置

树欲静而风不止 发表于 2025-7-2 11:21:44

这个报告还针对全省的图审机构,所以湖北省起码是没有人会提这个事

DDou 发表于 2025-7-2 13:04:11

如果楼层除应急照明外无其他消防设备,层层设双切箱真的很浪费,而且没必要。但是有些图审会提,所以这种问题还是咨询当地图审最靠谱

qiu!4455 发表于 2025-7-2 15:30:22

现在各省基本都出了消防设计审查类文件。有些在这类文件中有明确,比如四川。

二点半太阳 发表于 2025-7-2 17:23:26

很多地方规定,消防应急照明和疏散指示标志系统集中电源或应急照明配电箱的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。但是,集中电源或应急照明配电箱可以给多个楼层的灯具供电

liyinghnzz 发表于 2025-7-3 08:27:02

还是按照GB 51309的规定来实施更具有操作性,即:1、水平各防火分区内(如地库、大型商业等)分设应急照明双切箱(当然也可以取自其它消防电源专用回路);2、垂直部分往往都是电井内配线,可以公共建筑8层分设1台,住宅建筑每18层分设1台(解释中有专家说电气竖井不属于某个防火分区,争议很大,建筑专业不会这样认可的,但确实都是这样实施的)

cc123@ 发表于 2025-7-7 08:56:44

现在比较可靠的做法就是在设置集中电源的那一层设置双电源转换箱,集中电源供多层,当然前提是电井直上直下。如果你是每层都设置集中电源,那就是每层都设置。反正图审为大啊

yzjjhk 发表于 2025-7-7 17:56:50

树欲静而风不止 发表于 2025-7-2 11:20
不是,刚刚湖北省勘察协会的电气年会召开,会上徐华总做的报告就是说不需要层层设置 ...
有这个报告的pdf文件吗?

小菜 发表于 2025-7-8 16:11:30

不清楚报告能否作为法规的解释,强规既然是法律,应该不是做个报告就能解释的,除了最高法的官方释法,有谁见过现实中法官释法,然后普遍采用的情况吗?何况条文的规定一点疑义都没有,只是你觉得烦而已,设计费高到你愿意背锅吗?{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 现在应急照明箱需要层层设置吗?