890214 发表于 2025-6-28 16:11:56

请问:消防电梯可否采用无机房?

请问:消防电梯可否采用无机房?如若可以,双切箱放在楼梯间可以吗?

不代表 发表于 2025-6-28 21:51:28

1可以,2不可以

kuaiing 发表于 2025-6-29 13:52:33

无机房电梯,消防电话怎么设置

liyinghnzz 发表于 2025-6-30 09:15:06

1、可以采用无机房电梯,依据为GB/T 26465-2021 《消防员电梯制造与安装安全规范 》相关条文截图;
2、末端切换装置肯定不能放在楼梯间,应放在电井或专用房间内。

qiu!4455 发表于 2025-6-30 09:36:21

1、可以,2、双切箱应放在有防火保护的电井、配电间、设备房内
页: [1]
查看完整版本: 请问:消防电梯可否采用无机房?