小尾巴00 发表于 2025-6-27 17:53:11

泵的启动方式

泵的启动方式变频启动和软起动该如何选择

zhouke 发表于 2025-6-28 11:43:40

需要调速用变频,否则用软启。

zhouke 发表于 2025-6-28 11:44:24

需要调速用变频,否则用软启。

贾行家 发表于 2025-6-30 09:31:27

是否变频由工艺专业定,不需要变频的,功率太大,启动对配电系统有影响就上软启呗,除了消防泵。

cccp 发表于 2025-6-30 16:33:43

有的单位规定15KW以下直接启动

Kukuku 发表于 2025-6-30 17:58:18

cccp 发表于 2025-6-30 16:33
有的单位规定15KW以下直接启动

这个得看工艺需求吧,我也见过7.5kW用变频的,也有75kW直起的。

小尾巴00 发表于 2025-6-30 18:44:08

Kukuku 发表于 2025-6-30 17:58
这个得看工艺需求吧,我也见过7.5kW用变频的,也有75kW直起的。

消防泵75kW直启没问题