若一个项目要求二级负荷供电,但只有一路10kV市电(非专用)供两台变压器电源,从两台变压器各自的低压母 ...
单路10KV市电+两台变压器在国内多数省市是不满足二级负荷供电要求的,好像江西还是安徽有设计指导文件是认可上述方案满足二级负荷供电要求。 补充一下,采用2台燃气发电机(互为备用)这种做法在油气田上输油常规做法,从没有专家或者审查单位对这种做法提出过异议,这种肯定是满足二级负荷的,我的疑惑主要在于给消防泵供电的两路电源引自同一母线,这种做法是否违反了民规13.7.4-4条 GB55024-2022第3.1.4(2))独立于正常工作电源的发电机组。其条文解释3.1.4(2)2 需要说明的是,这里所指的发电机组并不包括用于分布式供能系统中的燃气发电机组,因为在较多地区设置的分布式供能系统并不能保证全年365天24小时全时投入运行,而当分布式供能系统一旦停运,此时的燃气发电机组就无法起到应急电源的作用。另外,分布式供能系统中对燃气供应的可靠性也难以保证。
1#的供电不满足二级负荷供电要求。
小尾巴00 发表于 2025-6-26 16:34
若一个项目要求二级负荷供电,但只有一路10kV市电(非专用)供两台变压器电源,从两台变压器各自的低压母 ...
第一条有说,负荷较小或地区供电条件困难,你一路10KV至少需要一个好的解释理由。虽说你一路高压进来,但里头两个变压器确是实打实要求装的,
页:
1
[2]