love273816 发表于 2025-6-24 22:55:13

预作用阀组至消防控制室的控制线为 2芯可以 吗

预作用阀组至消防控制室的控制线标准配置为 4 芯,其中两芯用于启停预作用阀组里面的电磁阀,2芯用于状态反馈。为节约施工成本,手控线采用2芯,用来启停阀组里的电磁阀,阀组状态(开/关)反馈通过 输入模块 接入报警总线反馈至消防控室。这种方案(2芯线用于电磁阀启停控制 + 状态反馈通过输入模块走报警总线)是否可行?

qiu!4455 发表于 2025-6-25 10:35:01

可以。手动线只用于打开阀组满足规范要求。

树欲静而风不止 发表于 2025-6-25 10:49:20

风机、水泵的手动线,状态反馈也是通过模块来
页: [1]
查看完整版本: 预作用阀组至消防控制室的控制线为 2芯可以 吗