求助高压进线对应母线排的规格选择
本帖最后由 shotaro 于 2025-6-19 09:42 编辑各位求助一下,目前知道的是根据高压断路器的分段能力来选择界面。这部分具体是供电局来深化的确定规格吗 我看说明里面都是一律高压进线31.5ka分断能力那母线排高压侧岂不是按照这个31.5ka分断能力选对应的母排就行呢。 你从哪里知道是根据高压断路器的分断能力来选择母排截面积的? dqaq 发表于 2025-6-19 09:47
你从哪里知道是根据高压断路器的分断能力来选择母排截面积的?
百度一个帖子说明的,根绝额定短时电流确定截面积。但是我就看他给了一个表就直接根据分断能力直接对应的母排规格呢。如果不是这样麻烦问下是咋个确定母排的规格的呢 shotaro 发表于 2025-6-19 10:01
百度一个帖子说明的,根绝额定短时电流确定截面积。但是我就看他给了一个表就直接根据分断能力直接对应的 ...
百度也敢信?
直接要答案的态度要不得。技术原理不搞清楚,出错基本上是百分之百的事。
建议看下配四5.3~5.6,重点在导体。搞清楚短路动、热稳定性校验原理和工程意义。当然,如果你愿意看看教材,那就再好不过了。比如,苗世洪的《发电厂电气部分》第2章. 就你眼下的工作而言,因10kV配电装置都是成套式开关柜,所以母排规格选取不需要设计人员做,而是由开关柜整体参数确定。具体操作如下:
1、算出母排处短路电流有效值和峰值,确定保护动作时间,再据此算出母排短路热脉冲。这是开关柜实际承受的短路冲击,含温升冲击和机械力冲击。
2、查开关柜样本,里面有峰值耐受电流、短时耐受电流和短时耐受时间,这是开关柜的短路耐受能力。将开关柜参数与你算出的短路参数比对,通过即可。
基本概念是:开关柜的整体短路耐受能力,大于其实际承受的短路冲击。 dqaq 发表于 2025-6-19 10:17
百度也敢信?
直接要答案的态度要不得。技术原理不搞清楚,出错基本上是百分之百的事。
...
好的 感谢 dqaq 发表于 2025-6-19 10:25
就你眼下的工作而言,因10kV配电装置都是成套式开关柜,所以母排规格选取不需要设计人员做,而是由 ...
非常感谢 shotaro 发表于 2025-6-19 10:28
非常感谢
你说的百度那个做法,是他不想算、或者算不出母排处的短路电流,就用断路器分断电流取代实际短路电流,可能会过度保守,造成极大浪费。
并且,即使有了了短路电流,他也不可能进行短路动稳定性校验。因为各相母排间的间距和每相母排的支撑间距等都是不知道的。所以他的整个做法,是用装配式配电装置的设计思路,做成套式配电装置的设计,技术路径就错了。 dqaq 发表于 2025-6-19 10:25
就你眼下的工作而言,因10kV配电装置都是成套式开关柜,所以母排规格选取不需要设计人员做,而是由 ...
母排处的短路电流怎么计算啊? 小尾巴00 发表于 2025-6-26 18:50
母排处的短路电流怎么计算啊?
严格讲从区域变电所开始,110kV侧为无穷大容量电源,110kV变压器阻抗串联10kV市电电缆阻抗,就是短路阻抗。然后欧姆定律就算出来了。
当然这个算法可能缺少一些现状数据。或者你去落实,或者取典型值算。
另有一种保守的估算方法,就是取城网短路电流限值,这个限值在城网规范中有规定,是城网规划的关键性约束条件之一。一般10kV系统不大于16kA,大城市个别的达到20kA,特大城市(如上海)可能高达25kA。 dqaq 发表于 2025-6-26 19:10
严格讲从区域变电所开始,110kV侧为无穷大容量电源,110kV变压器阻抗串联10kV市电电缆阻抗,就是 ...
感谢老师指导
页:
[1]