890214 发表于 2025-6-18 12:57:32

24V应急照明线路可以与消防报警线路共用线槽吗?

请问:24V应急照明线路可以与消防报警线路(报警总线、24V电源线)共用线槽吗?

qiu!4455 发表于 2025-6-18 14:50:39

都属于24V,都是直流,应该可以。

不代表 发表于 2025-6-18 16:04:21

专家会要求加隔板

songxia_123 发表于 2025-6-18 17:41:23

14X505-1中P72页表格中有表示,可以同管(同一线槽不加隔板),规范只讲不同电压等级不可同一保护管。

树欲静而风不止 发表于 2025-6-19 08:47:23

原来标准是36V,以后标准是48V,都要加隔板

山川故鲤 发表于 2025-6-19 10:36:14

同一电压等级应当是可以的。但这里同一电压等级很多人理解不同,有人认为同样是特低压(50V以下)就可以。有人认为24V,36V,48V都是不同电压等级。不能放在一起,即使放在一起也需要隔板隔离,总之众说纷纭。

dqaq 发表于 2025-6-19 10:55:05

      不管规范,只从工程合理性角度看,两个完全不同的系统,其线缆共槽敷设,应该加隔板。这对今后的运维管理,真的很重要。别老是省省省,省得都让人吐酸水了{:1_473:}那点钱对一个土建项目来说,比蚊子腿还细。

小尾巴00 发表于 2025-6-26 18:40:09

应急照明是DC36V吧,消防报警线路是DC24V。应该可以公用线槽吧,都是在消防的时候来运作的,当然正常市电失电后也要点亮应急照明。
页: [1]
查看完整版本: 24V应急照明线路可以与消防报警线路共用线槽吗?