雷风zy 发表于 2025-6-18 09:32:32

请教一下,谐波治理在前期需要充分考虑么?

请教一下,谐波治理在前期需要充分考虑么?

最近看了几期城阳电工的视频,发现一旦大面积的使用LED灯或者电动车充电等带整流的,就会三次谐波电流增大。
那我们在前期设计的时候,有没有什么办法去确定,比如说设计一个展厅,或者电动车充电站,需要设置滤波装置。
但是不管三七二十一先做上的话,又担心前期投入太大了。

树欲静而风不止 发表于 2025-6-18 10:53:11

这个投资要点钱,建议做变电所时预留位置,测了谐波太多不符合供电部门要求再增设

dqaq 发表于 2025-6-18 12:38:59

      强制性的,主要是电能质量标准中,用户向电网注入的谐波电流限值要求。这个没法算(特定大容量电气装置除外),只能实测。除了部分工业用户,民用建筑好像还没见到电力公司要求整改的。
      技术性的,谐波对用户自己产生了不良影响。这得请专业得公司来做方案。一般都是确定厂家后,由厂家负责。
      扬汤止沸,不如釜底抽薪。国家标准应该对设备的谐波发射做出规定,用户尽可能选择发射水平低的产品,并做好谐波抑制措施(比如选Dyn11变压器就能抑制三次谐波),对于一般民用建筑来说,才是正道。见过的SVC补偿装置,故障率还是比较高的。
页: [1]
查看完整版本: 请教一下,谐波治理在前期需要充分考虑么?