所有旅馆的 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明按不低于二级负荷供电吗
根据《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022 第2.011条:门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。所有旅馆不论规模大小,均执行此条文吗 这是肯定的,规范就是这么写的。 少于15间客房的,不属于 azbe 发表于 2025-6-17 17:19这是肯定的,规范就是这么写的。
那《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014,第6.3.1条呢? love273816 发表于 2025-6-17 17:26
那《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014,第6.3.1条呢?
通规为全文强条,效力在其它规范之上 本帖最后由 qiu!4455 于 2025-6-17 19:09 编辑
实现起来也简单,项目木可以采用单电源+蓄电池,应付规范要求。