32A以下加装漏电保护
民标7.5.5.5:插座、移动设备、空调室外机等室外电气设备,需加装漏电保护,为什么55024里,要有个32A的上限? 民标估计抄漏了,以前出的民标宣贯,说的不包括空调外机,仅用在临时设备。32a一下本意应该是基本都是手持式或者移动式设备 论坛里有过讨论,楼主可以收收看 GB16895版本更改的原因,跟随有个时滞。最早还是手持设备、移动设备和固定设备等概念区分的。 树欲静而风不止 发表于 2025-6-17 11:00
论坛里有过讨论,楼主可以收收看
看了,所以结论是无论是否超32A,都按民标,加漏保? hbb1122 发表于 2025-6-19 10:50
看了,所以结论是无论是否超32A,都按民标,加漏保?
是的,也许超过32A的可能误动作,但没有办法,人身安全重要,不行业主自己取消 树欲静而风不止 发表于 2025-6-19 12:02
是的,也许超过32A的可能误动作,但没有办法,人身安全重要,不行业主自己取消 ...
其实有一点可以讨论:设有高位稳压水箱和稳压泵的消防系统中,往往稳压水泵就设在室外(屋面上),那是否也要设漏电保护? 引用了新的IEC标准,国内翻译为GB/T16895.21-2020第411.3.3条