赖有梨花 发表于 2025-6-12 16:33:59

各位大佬,关于中间接头有没有相关的规范条文?

一个新建污水厂,前期敷设好的排管电缆(数量较多,电源线加控制线上百根)被施工挖断了,现在施工想用中间接头接起来,业主让设计这边确认接线方案可不可行,不想背锅想让施工全换了(接的不好后续故障很多),有没有相关规范条文可以要求施工电缆全部更换的?

dqaq 发表于 2025-6-12 17:03:14

       都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁{:1_473:}
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长的中、高压电缆线路,得多少卷电缆才能铺设完成,不都靠中间接头连接吗!
       这是商业纠纷,设计只能提供咨询,无法提供裁判书。全换当然最好。若无法全换,也必须在接头处修手孔或人孔井。当然,水厂也可以反过来用这一条否决接头的方案。

赖有梨花 发表于 2025-6-12 17:21:36

dqaq 发表于 2025-6-12 17:03
都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长 ...

都是神仙打架,不想参与,硬是被业主推出来当枪了

ccck 发表于 2025-6-13 14:33:54

dqaq 发表于 2025-6-12 17:03
都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长 ...
这种情况甲方肯定会让设计画接线井的施工图

DDou 发表于 2025-6-15 09:55:31

施工挖断的为什么让设计确认??

贾行家 发表于 2025-6-16 09:45:41

这么多电缆还是同路由敷设,做接头要么错开要么防火隔板隔离,怎么做?线路有足够的备用余量么?这事儿根本不是设计的问题,非得给回复,就回复一句“从运行维护管理角度不建议大量电缆做中间接头”,至于怎么实施整改你们自己定吧。

菜鸟求学 发表于 2025-6-16 12:26:43

楼主是否有现场照片分享?作为反面案例、提醒后来者。

qiu!4455 发表于 2025-6-16 14:06:32

GB50168-2018《 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》允许电缆由中间接头

赖有梨花 发表于 2025-6-17 12:08:59

菜鸟求学 发表于 2025-6-16 12:26
楼主是否有现场照片分享?作为反面案例、提醒后来者。


赖有梨花 发表于 2025-6-17 12:10:46

贾行家 发表于 2025-6-16 09:45
这么多电缆还是同路由敷设,做接头要么错开要么防火隔板隔离,怎么做?线路有足够的备用余量么?这事儿根本 ...

是的,设计确认同意的话后续问题肯定很多,所以才想看看有没有规范要求他们全换,但查了下目前好像确实没有规范不允许

赖有梨花 发表于 2025-6-17 12:12:30

目前也是给了个回复意见,建议全部更换;反正肯定不给确认同意用中间接头

菜鸟求学 发表于 2025-6-17 13:03:27

赖有梨花 发表于 2025-6-17 12:08


谢谢楼主分享! 这个埋地深度明显不够。印象中, 在绿化带和人行道下的埋深不小于0.7m,在机动车道下 不小于0.8m
页: [1]
查看完整版本: 各位大佬,关于中间接头有没有相关的规范条文?