最近在做一些工厂的设备配电,原来一般甲方都只提供个设备清单就行,上面有功率等等,这没啥问题。
现在甲方进一步提供了设备厂家的配电要求,这就来问题的,如下图,开关与电缆严重不匹配啊 !

400A开关对应95的电缆,630开关对应120电缆,100A开关对应16的电缆

lbxxlbdx 发表于 2025-6-12 09:32:57

我一般都会加大电缆截面,但是不敢降低断路器电流,加大电缆截面是一定满足设备要求的

lbxxlbdx 发表于 2025-6-12 09:34:01

或者他要求95的电缆一根,你就做成双拼的95,两根,运到现场你爱用双拼也行,单根也行

dqaq 发表于 2025-6-12 09:37:02

      断路器是壳架电流吧。脱扣器额定电流或整定电流还得按配电要求来。
      另外,厂家的要求,只能看做是必要条件,是底线,但不能完全按它的来。比如,95相导体,35保护导体,怎么可以。

贾行家 发表于 2025-6-12 10:03:31

本帖最后由 贾行家 于 2025-6-12 10:05 编辑

设备厂家的提资,你只需要关注容量,你这个更简单了,断路器规格都给了,至于配电线路是设计来定,厂家那玩意不能直接用,除了容量,其余都是通篇的黑话。

菜鸟求学 发表于 2025-6-12 19:13:05

个人猜测,冲床如果是液压式,常配置储能缸(罐)、也许还有变频器或软启动器,并且属于断续工作制设备,等效运行电流和启动电流都小,线缆可以选小。

liuiping 发表于 2025-6-13 09:38:27

菜鸟求学 发表于 2025-6-12 19:13
个人猜测,冲床如果是液压式,常配置储能缸(罐)、也许还有变频器或软启动器,并且属于断续工作制设备,等效 ...

对,断续工作制或者周期工作制,按配四选择系数,可以放大载流量

lxdis007 发表于 2025-6-16 08:43:59

叫厂家提个最大运行电流,不然还是按照容量来选择电缆安全。

ccck 发表于 2025-6-17 09:27:11

设备厂家对电源一般都是不重视不专业的,我都是问甲方设备都是什么东西以后,自己按《工业与民用配电手册》选电缆和断路器。

scfyjichong 发表于 2025-7-18 09:51:41

按180kW给他配电过去,剩下的就与你无关了,到了工艺设备配电柜了他爱怎么用怎么用

songxia_123 发表于 2025-7-18 10:57:09

原先这样工艺提资都是按断路器大小根据工艺要求做,电缆根据断路器选(比工艺提资大)。
后来就和厂家沟通,开关是可以改小的,其实大部分工艺提的电缆就够工艺用的了,开关调小。