轻云舟 发表于 2025-6-11 09:30:38

请教下低压电缆T接怎么做?

各位老师好,请教下,电缆分线盒的设置有什么要求吗?做了一个洁净厂房,有三个风淋门需要配电,用电是380v,但是配电柜内预留的开关不多,想一路线给几个风淋门配电。PE线分线都可以是吧,有什么需要注意的地方,谢谢
每个风淋门是5.5kw,三个一共是16.5kw,电缆长度150m左右,想用5×16的线。我看图集18D802,P51、52页都是10平方以下的电缆分线做法,不知道16的线该如何,有没有图集标准做法,谢谢!

不代表 发表于 2025-6-11 09:42:43

上T接箱

轻云舟 发表于 2025-6-11 09:58:35

不代表 发表于 2025-6-11 09:42
上T接箱

谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗

dqaq 发表于 2025-6-11 10:12:37

电缆分支方案很多。
电缆分支接头,单芯多芯都可以。但多芯的可靠性不太好,分支头长度也很大,不建议。
分支接线端子,又可分端子装在箱子中和不装在箱子中两种。
T接分支箱,母排分支连接,要截断干线,但电缆密封性可依赖终端头保持完好。
预分支电缆。
穿刺线夹,这个实际运行反馈不太好。

配电方案上,还可采用链接方式。这种方式要断干线,直接利用设备受电点接线端子分支接续。只可用于3级负荷。

ccck 发表于 2025-6-11 10:22:15

本帖最后由 ccck 于 2025-6-11 10:23 编辑

用过电表箱线夹,进南网国网目录的,淘x上面搜hjk线夹

不代表 发表于 2025-6-11 12:27:06

轻云舟 发表于 2025-6-11 09:58
谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗

这种,不需要断干线

不代表 发表于 2025-6-11 14:46:20

轻云舟 发表于 2025-6-11 09:58
谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗

对,紫薯布丁

不代表 发表于 2025-6-11 14:47:46

150米,16的电缆灵敏度算不够吧

qiu!4455 发表于 2025-6-11 17:51:12

2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T接端子看上去似乎不错,但不知道价格咋样以及质量怎样。

轻云舟 发表于 2025-6-12 08:43:14

不代表 发表于 2025-6-11 14:47
150米,16的电缆灵敏度算不够吧

哦哦,我再去核算一下

轻云舟 发表于 2025-6-12 08:45:22

qiu!4455 发表于 2025-6-11 17:51
2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T ...

非常感谢

liuiping 发表于 2025-6-13 10:07:25

总共就 三个风机,一路和三路的区别就是多两个回路,我建议你还是 一控一吧

ccck 发表于 2025-6-13 11:59:23

qiu!4455 发表于 2025-6-11 17:51
2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T ...

我去网上找了一下,差不多400大洋一个哈?这么贵

mszheng 发表于 2025-6-19 09:43:51

大电缆用T接配件,购一批