ic夏 发表于 2025-6-6 16:35:50

请教一下高层住宅底层商铺装修的消防问题

本帖最后由 ic夏 于 2025-6-6 16:37 编辑

高层住宅底层商铺装修时,应急照明是接入原有的应急照明配电箱或者集中电源还是说商铺内独立设置一个应急照明配电箱呢。要是需要接入原有应急照明配电箱就会出现线路需要穿过别家商铺的可能,而且早些年的项目原有应急照明可能用的还是b型灯,现在的规范又要求是用a型灯。
火灾自动报警系统同理,是接入原有消防端子箱,还是自己独立设置一个控制器

电气入门学徒 发表于 2025-6-7 13:02:43

旧改项目单独做箱体;施工图时候少则单独回路,多则单独箱体;

qiu!4455 发表于 2025-6-7 15:46:11

要是就一间商铺,可以注明应急照明利旧。

x01oct 发表于 2025-6-7 17:14:18

要分清楚是装修还是既改,前者用旧规范,后者用新规范。

qiu!4455 发表于 2025-6-10 11:05:16

多年后的装修属于既有建筑改造的一类