jia0416 发表于 2025-6-6 09:08:25

喷头怼上烟感了,且是多处。

是否按《火警规》6.2.6 点型探测器周围O.5m内,不应有遮挡物。项目还没有验收。

电气入门学徒 发表于 2025-6-6 09:28:15

国标图集19DX101-1表12.9有一个“与各种自动喷水灭火喷头净距”≥0.3m

小雨Flow 发表于 2025-6-6 09:43:01

必须整改

jia0416 发表于 2025-6-6 12:51:24

电气入门学徒 发表于 2025-6-6 09:28
国标图集19DX101-1表12.9有一个“与各种自动喷水灭火喷头净距”≥0.3m

学习了.

jia0416 发表于 2025-6-6 12:52:49

找到数据的来源

liyinghnzz 发表于 2025-6-6 14:40:25

适当调整一下喷淋头的位置即可,确保与探测器距离不小于0.3m

polophoto 发表于 2025-6-12 15:35:27

jia0416 发表于 2025-6-6 12:52
找到数据的来源

送、回风口那个显然不对

gejils 发表于 2025-7-16 11:27:54

这不算遮挡物吧